CC1
CC2
1331
1531
En agissant sur le temps d'intégration Tn, il est possible d'adapter le comportement du
servomoteur de la vanne mélangeuse à celui de l'installation (boucle de régulation). Le
temps d'intégration influence le comportement I du régulateur.
8.3. Paramètres "Eau chaude sanitaire"
Le régulateur T4100 est capable de gérer jusqu'à 2 circuits de production d'Eau Chaude
Sanitaire (ECS), permettant d'affecter une priorité de fonctionnement à l'un des circuits
par rapport à l'autre.
Les circuits ECS peuvent être contrôlés par une ou deux sondes de température,
selon la configuration choisie. L'affectation des sondes et la gestion des priorités sont
configurables.
8.3.1. Mode de fonctionnement
L'unité contrôle la température ECS en fonction du temps programmé, ou en continu,
jusqu'à la consigne requise. Priorité de La charge d'ECS sur le chauffage est
sélectionnée.
Le contrôleur dispose d'une fonction « Prévention de la Légionnelle » avec le choix de
paramétrage.
Les modes de fonctionnement disponibles sont :
Protection
Pas de charge, seulement une protection contre le gel.
Réduit
Charge à consigne réduite.
Confort
Chargement à la consigne de confort.
Automatique
Commutation entre la consigne Réduite et Confort selon le programmateur.
8.3.2. Gestion des consignes
Le point de consigne utilisé dépend du mode de fonctionnement sélectionné.
La consigne ECS actuelle de température et la température de début de charge sont
déterminées en fonction du mode de fonctionnement actuel.
56
T4100
, Installation, utilisation et entretien
N° ligne
CC3
CC4
CC5
1731
1931
2131
N° ligne
ECS1
ECS2
4416
4616
Mode de fonctionnement
4420
4620
Consigne confort
4421
4621
Consigne réduite
Programmation
CC6
2331
Tn vanne de mélange
Programmation
FR