8.7. Paramètres "Configuration"
Le contrôleur T4100 doit être configuré convenablement pour s'adapter aux besoins de
la chaufferie pour des applications de chauffage, ECS ou double service.
Sauvegarde de configuration
Après chaque modification de configuration, la sauvegarde est nécessaire pour que le
régulateur prend en compte la nouvelle configuration.
La sauvegarde redémarra le régulateur et cela peut prendre quelques instants.
• L'icône de connexion passera en rouge lors du redémarrage.
• L'icône de connexion repassera en vert une fois la connexion est rétablie avec le
régulateur.
Présence module d'extension
Lorsque le système hydraulique comporte plus de trois circuits de chauffage ou plus
d'un circuit d'eau chaude sanitaire, l'ajout d'un module d'extension devient nécessaire.
Une fois le module physiquement installé, sa configuration s'effectue via le paramètre
5062.
Modèle pompe à chaleur
Le T4100 est capable de piloter divers modèles de pompes à chaleur. Pour assurer le
bon fonctionnement du système, le choix du modèle utilisé est essentiel.
* = niveau d'accès restreint
FR
T4100
, Installation, utilisation et entretien
N° ligne
6750
Hystérésis de régulation
6751
Hystérésis de coupure
N° ligne
5061
Sauvegarder la Configuration
N° ligne
5062
Présence module d'extension
N° ligne
5063
Modèle PAC
Programmation
Programmation
Programmation
Programmation
Valeurs
Oui/Non
Valeurs
Sans / Avec
Valeurs
15-18kW*
21-27kW
40-50kW*
65kW
65