8.5.2. Régulation
La cascade module en utilisant des temporisations et le calcul des intégrales de la
température de départ du système pour optimiser le fonctionnement des PAC.
Temporisations :
Les temporisations sont employées pour éviter des démarrages et des arrêts trop
fréquents des PAC. En imposant un délai minimal entre l'arrêt d'une PAC et son
redémarrage.
Calcul des intégrales :
Le régulateur utilise le calcul des intégrales de la température de départ du système
B10 pour déterminer la nécessité d'activer ou d'arrêter une PAC supplémentaire. Cette
méthode consiste à analyser la déviation de la température de départ par rapport à la
consigne sur une période donnée.
Temporisation et intégrale de libération
N° ligne
6663
6664
6665
6666
Le réglage correct de la temporisation assure un état de fonctionnement stable de
l'installation. Cela empêche des enclenchements et coupures trop fréquents des
générateurs.
Temporisation et intégrale d'arrêt
N° ligne
6669
6670
6671
6672
Hystérésis d'arrêt
• Aptae 65 Kw : L'hystérésis d'arrêt est utilisée comme une sécurité pour anticiper
les modulations compresseur lorsque la montée en température est plus rapide que le
chargement d'intégrale d'arrêt.
62
T4100
, Installation, utilisation et entretien
Programmation
Intégral de libération
mode chauffage
Intégral de libération
mode ECS
Délai de libération
mode chauffage
Délai de libération
mode ECS
Programmation
Intégral d'arrêt
mode chauffage
Intégral d'arrêt
mode ECS
Délai d'arrêt
mode chauffage
Délai d'arrêt
mode ECS
Valeurs Aptae
Valeurs Aptae
15-50Kw
30 Kmin
20 Kmin
15 Kmin
10 Kmin
150 s
600 s
75 s
300 s
Valeurs Aptae
Valeurs Aptae
15-50Kw
30 Kmin
20 Kmin
15 Kmin
10 Kmin
300 s
150 s
300 s
75 s
65Kw
65Kw
FR