8.
PARAMÈTRES
8.1. Heure et date
Le contrôleur est pourvu d'une horloge annuelle qui affiche l'heure, le jour et la date.
Pour le bon fonctionnement des programmations, l'heure et la date doivent être
correctement réglées sur l'horloge.
N.B : Commutation heure d'été/heure d'hiver, paramétrage par défaut :
Des dates ont été programmées pour le passage à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver.
L'heure passe automatiquement de 2h du matin (heure d'hiver) à 3h du matin (heure
d'été) ou de 3h du matin (heure d'été) à 2h du matin (heure d'hiver) le dernier dimanche
du mois programmé.
8.2. Paramètres "Circuits de chauffage"
Le T4100 peut gérer jusqu'à 6 circuits de chauffage.
Le type de circuit de chauffage (direct ou mélangé avec vanne 3 voies) doit être
configuré dans le menu configuration.
La gestion de circuit de chauffage par le T4100 (direct ou mélangé) nécessite d'utiliser
une sonde de température extérieure (QAD36 connectée en B9)
3 circuits de chauffage avec vanne 3 voies se raccorde directement sur la T4100. Pour
les circuits de chauffage avec V3V suivants, il faut utiliser le kit d'extension.
FR
T4100
, Installation, utilisation et entretien
Programmation
ligne
1
Jour
2
Mois
3
Année
4
Heures
5
Minutes
6
Activation heure d'été
7
Mois de début heure d'été
8
Jour de début heure d'été
9
Position jour de début heure
d'été
10
Mois de fin heure d'été
11
Jour de fin heure d'été
12
Position jour de fin heure d'été