L'abaissement nuit réduit le point de consigne de la température de départ pendant
une période configurée pendant la nuit pour économiser de l'énergie. L'utilisateur peut
activer ou désactiver la fonction de réduction, définir le point de début et de fin dans le
temps et définir la valeur de la réduction. La fonction est appliquée chaque jour de la
semaine.
8.2.2.3.
Protection surchauffe du circuit de chauffage*
CC1
1342
1343
Lorsque la température de départ dépasse la limite de température de protection
surchauffe, la pompe du circuit de chauffage est immédiatement arrêtée. La vanne
mélangeuse se ferme et la demande de chauffe du circuit devient inactive. Le circuit de
chauffage redémarre lorsque la température de départ descend de 2 Kelvin en dessous
de la limite. La fonction peut être désactivée.
Si la fonction est activée, le circuit de chauffage est également désactivé en cas de
panne de la sonde de départ.
La protection surchauffe utilise uniquement la sonde de température de départ
directement fixée sur le circuit de chauffage.
8.2.2.4.
Contrôle par vanne mélangeuse*
CC1
1330
Surélévation T° vanne mélangeuse
Le contrôleur ajoute l'augmentation définie ici à la consigne de départ actuelle et utilise
le résultat comme consigne.
8.2.2.5.
Vanne mélangeuse*
CC1
1332
En agissant sur la bande proportionnelle Xp du servomoteur, il est possible d'adapter le
comportement de la vanne mélangeuse à celui de l'installation (boucle de régulation).
La bande proportionnelle de la vanne mélangeuse influence le comportement
proportionnel du régulateur.
* = niveau d'accès restreint
FR
T4100
, Installation, utilisation et entretien
N° ligne
CC2
CC3
CC4
1542
1742
1942
1543
1743
1943
N° ligne
CC2
CC3
CC4
1530
1730
1930
N° ligne
CC2
CC3
CC4
1532
1732
1932
CC5
CC6
2142
2342
Activer protection surchauffe
2143
2343
Température protection surchauffe
CC5
CC6
2130
2330
Surélevation T° vanne de mélange
CC5
CC6
2132
2332
Xp vanne de mélange
Programmation
Programmation
Programmation
55