8.6. Appoint électrique
Dans le menu Configuration, il est possible d'activer ou de désactiver la présence d'un
ou plusieurs étages appoints électriques dans le système.
L'utilisateur doit aussi choisir le nombre d'étages disponible en fonction de son système.
(voir chapitre 5.4)
8.6.1. Verrouillage sur température extérieure
L'appoint électrique sera verrouillé lorsque la température extérieure mixte est
supérieure à la limite configurable (6742).
Il est possible de sélectionner si le verrouillage sera appliqué pour le chauffage, l'eau
chaude sanitaire ou les deux (6741).
8.6.2. Paramètres de contrôle
L'étagement module en utilisant des temporisations et le calcul des intégrales de la
température de départ du système.
Les paramètres chauffage et ECS sont séparés, par défaut le système ECS est 2 fois
plus réactive.
Temporisation et intégrale de libération et d'arrêt
Le délai de libération démarre seulement si la PAC est à 100% de puissance.
Les délais sont appliqués entre chaque étage.
Hystérésis de régulation et de coupure
L'hystérésis n'est qu'un complément aux intégral, il servira à protéger le système quand
la montée en température des appoints électrique est plus rapide que l'intégrale.
2 hystérésis sont utilisées pour réguler l'étagement d'appoint électrique.
Un premier paramètre nommé de régulation qui permet de réguler les étages.
Un deuxième paramètre nommé de coupure qui permet de couper la totalité des
étages.
64
T4100
, Installation, utilisation et entretien
N° ligne
6741
Activer verrouillage sur Text
6742
Verrouillage sur Text
N° ligne
6745
Délai de libération
Intégral
6746
mode chauffage
Intégral
6747
mode ECS
Délai étages
6748
mode chauffage
Délai étages
6749
mode ECS
Programmation
Programmation
FR