3.
En fonction du bornier auquel le Modbus est raccordé, les paramètres de communication
diffèrent, notamment la vitesse (baud rate). L'écart de paramétrage est géré nativement
par le T4100, les valeurs par défaut ne sont pas à modifier.
Modèle de PAC
APTAE 15/18
APTAE 23/27
APTAE 40/50
EXEMPLE DE DIAGNOSTIC :
- Vérifier que l'alarme 495 de communication Modbus n'est pas active
- L'alarme Modbus est suivie par le numéro de la PAC concernée
- Un test de forçage de circulateur et/ou lecture des sondes PAC pourra être réalisé
pour valider la bonne communication avec la machine.
FR
T4100
, Installation, utilisation et entretien
- Bits de Données : Généralement configuré à 8 bits. Assurez-vous que ce
réglage est uniforme.
- Bits d'Arrêt : Habituellement 1 ou 2 bits. Vérifiez et uniformisez ce réglage.
Test de Communication :
- Une fois les réglages configurés, utilisez le régulateur T4100 pour effectuer un
test de communication avec chaque PAC.
- Assurez-vous que toutes les PAC répondent correctement aux commandes du
régulateur.
Paramètre de
H142
H142
H124
N° ligne
131
Baud rate
132
Parité
133
Bits d'Arrêt
134
Délai
135
Temps de réponse
Valeur PAC
PAC
2
2
1
Programmation
Valeur T4100
19200
19200
9600