8.5. Paramètres "Cascade Pompe à chaleur"
8.5.1. Adressage des appareils
Pour assurer une communication efficace entre le régulateur T4100 et les pompes à
chaleur, il est crucial de configurer correctement les adresses Modbus et de vérifier les
réglages de communication. Voici les étapes à suivre :
ADRESSAGE MODBUS DES PAC
1.
2.
En fonction du modèle de la pompe à chaleurs utilisé, les paramètres Modbus sont
différents. Pour adresser les pompes à chaleurs en cascade, veuillez adapter les
paramètres suivant à partir de l'IHM PAC, Menu Par / Cnf :
APTAE 15/18
APTAE 23/27
APTAE 40/50
RÉGLAGES DE COMMUNICATION
1.
2.
60
T4100
ca
Configuration des Adresses Modbus :
- Chaque PAC doit être attribuée une adresse Modbus unique comprise
entre 1 et 6.
- Pour attribuer une adresse, accédez au menu de configuration de la PAC (Voir
Tableau ci-dessous ou notice PAC).
- Utilisez le menu « Communication – Configuration adresse esclaves » et
définissez l'adresse correspondante pour chaque PAC (1 pour la première PAC,
2 pour la deuxième, et ainsi de suite jusqu'à 6).
Vérification des Adresses :
- Après avoir attribué les adresses, vérifiez que chaque PAC a reçu une adresse
unique et qu'il n'y a pas de duplications.
- Utilisez le régulateur T4100 pour interroger chaque PAC et confirmer
que les adresses sont correctement attribuées.
Modèle de PAC
Baudrate (Débit en Baud) :
- Le Baudrate définit la vitesse de communication entre les appareils. Le T4100
utilisera le 9600 ou le 19200 automatiquement en fonction du modèle de la PAC
- Pour vérifier ou modifier le Baudrate, accédez au menu de configuration Modbus
de la PAC (Voir notice PAC) et sélectionnez l'option "Réglages de Communication".
- Assurez-vous que toutes les PAC et le régulateur T4100 sont configurés
avec le même baudrate.
Paramètres de Communication Additionnels :
- Parité : Vérifiez que la parité (aucune, paire, ou impaire) est cohérente entre
toutes les PAC et le régulateur.
, Installation, utilisation et entretien
Paramètre de
PAC
H144 (port 2A/2B)
H144 (port 2A/2B)
H126 (port 1.1/1.2)
Valeur
1...6 selon la position de
la PAC dans la cascade
1...6 selon la position de
la PAC dans la cascade
1...6 selon la position de
la PAC dans la cascade
FR