Télécharger Imprimer la page

ACV T4100 Instructions D'utilisation page 52

Publicité

CC1
CC2
1323
1523
Pente de la courbe de chauffe :
Suivant les caractéristiques de chauffe, le contrôleur calcule la consigne de température
de départ qui sera utilisée pour réguler la température de départ en fonction des
conditions atmosphériques. Différents réglages permettent d'adapter la caractéristique
de chauffe de sorte que la capacité de chauffage, et donc la température ambiante,
correspondent aux besoins individuels.
ATTENTION :
8.2.1.3.
Consigne de température de départ*
CC1
CC2
1321
1521
1322
1522
Limite la consigne de température de départ (en mini et en maxi) calculée par la loi
d'eau (courbe de chauffe) ou la consigne constante.
* = niveau d'accès restreint
52
T4100
, Installation, utilisation et entretien
N° ligne
CC3
CC4
CC5
1723
1923
2123
La courbe de chauffe est ajustée par rapport à une consigne de température
ambiante de 20°C. Si la consigne de température ambiante est modifiée, la consigne
de température de départ est automatiquement recalculée. Ceci ne modifie pas le
réglage et revient à adapter automatiquement la courbe.
N° ligne
CC3
CC4
CC5
1721
1921
2121
1722
1922
2122
Programmation
CC6
2323
Pente de la Loi d'eau
Programmation
CC6
2321
T° Consigne départ max
2322
T° Consigne départ min