8.2.2. Optimisation
8.2.2.1.
Limite de chauffage
CC1
1315
1316
1317
1318
Commutation été/hiver :
La commutation été/hiver active/désactive le chauffage durant l'année selon le rapport
de température. Le changement se fait automatiquement quand le mode automatique
est sélectionné, ce qui évite ainsi à l'utilisateur d'allumer/éteindre le chauffage. Toute
modification de la valeur entrée raccourcit ou rallonge les périodes annuelles respectives
(été/hiver).
- Si la valeur est augmentée :
Le passage au mode hiver est avancé, et le passage au mode été est retardé.
- Si la valeur est diminuée :
Le passage au mode hiver est retardé, et le passage au mode été est avancé.
Température de non-chauffe journalière :
La limite journalière fait automatiquement passer le mode de fonctionnement du circuit
de chauffage sur Hors-gel lorsque la température extérieure actuelle ou la température
extérieure mixte est supérieure à la consigne de la limite journalière. Le mode revient
lorsque les deux températures, sont inférieures de plus de 1 Kelvin à la limite.
T° limite
journalière
Limite
Marche
journalière
Arrêt
* = niveau d'accès restreint
FR
T4100
, Installation, utilisation et entretien
N° ligne
CC2
CC3
CC4
1515
1715
1915
1516
1716
1916
1517
1717
1917
1518
1718
1918
CC5
CC6
2115
2315
2116
2316
2117
2317
2118
2318
Fonction de limite journalière
Température
Température
extérieure mixte
extérieure
Limite
- 1 K
journalière
Limite
journalière
Programmation
Activation Limite journalière
Température de non-chauffe
journalière
Activation Limite été
Température de non-chauffe été
Temps [h]
53