Sonde de température B31
Le point de consigne de température départ est calculé à l'aide de la température
actuelle ECS B31 augmentée par la surélévation de consigne de température départ.
Si l'un des sondes du ballon ECS est choisi comme référence et que le capteur est en
panne, l'autre capteur est utilisé à la place.
L'utilisation d'un des capteurs comme référence présente l'avantage que le générateur
peut fonctionner avec des températures de départ plus basses. Dans le cas où le
générateur a plus de puissance que ce que l'échangeur thermique ECS peut transmettre,
la capacité du générateur sera limitée à un niveau de température inférieur. Lors du
chargement avec une pompe à chaleur, cela entraînera une efficacité plus élevée.
8.3.4. Prévention de la légionelle
La fonction anti-légionelles est exécutée selon une heure et un jour de la semaine
paramétrée.
Dans ce cas, la prévention contre la légionelle est effectuée une fois par semaine.
Pendant la prévention contre les légionelles, le point de consigne ECS est égale à la
consigne anti-légionelles 4423 ; 4623, quel que soit le mode de fonctionnement ou les
autres points de consigne.
Le degré d'élimination des légionelles est calculé en fonction de la température et de la
durée du maintien de T°.
Si la fonction de prévention contre les légionelles est active mais n'atteint pas l'objectif
de maintien de T°, une alarme est générée après un temps configuré.
Lorsque le mode de fonctionnement ECS est Protection, la fonction de prévention des
légionelles est inactive. Si une période de prévention a été manquée en raison de la
protection, elle est immédiatement démarrée lorsque le mode de fonctionnement n'est
plus Protection.
58
T4100
, Installation, utilisation et entretien
N° ligne
ECS1
ECS2
4438
4638
Consigne de départ de référence
Surélévation de consigne de
4439
4639
température départ
N° ligne
ECS1
ECS2
4423
4623
Consigne Anti Légionelle
4431
4631
Activation cyle AL
4432
4632
Temps de maintien AL
4433
4633
Jour de lancement AL
4434
4634
Heure de lancement AL
4436
4636
Délai d'alarme AL
Programmation
Programmation