• Aptae 15-50 Kw : L'hystérésis d'arrêt est utilisée pour moduler la cascade des PACs.
Le dépassement est vrai seulement lorsque la puissance minimale de la PAC est
supérieure au besoin.
N° ligne
6673
6674
8.5.3. Equilibrage de temps de fonctionnement :
L'ordre de démarrage et d'arrêt des PAC dépend du nombre d'heures de fonctionnement
de chaque machine. Le régulateur équilibre le temps de fonctionnement des machines
en démarrant celle qui a le moins d'heures de fonctionnement et en arrêtant celle qui
a fonctionné le plus.
Aide au Diagnostic :
8.5.4. Température extérieure de coupure PAC
La pompe à chaleur APTAE assure une production de chaleur dans une plage de
température extérieure prédéfinie. Dans cette plage, les appoints électriques ne sont
libérés que lorsque l'APTAE est en fonctionnement. Au-delà de cette plage, le T4100
force l'arrêt de l'APTAE et assure la production de chaleur uniquement par le pilotage
des appoints électriques.
FR
T4100
, Installation, utilisation et entretien
Programmation
Hystérésis d'arrêt
mode chauffage
Hystérésis d'arrêt
mode ECS
N° ligne
8422
Prochaine PAC à démarrer
8423
Prochaine PAC à s'arrêter
N° ligne
6661
Limite utilisation T° ext min air
6662
Limite utilisation T° ext max air
Valeurs Aptae
15-50Kw
0.2 °C
0.2 °C
Programmation
Programmation
Valeurs Aptae
65Kw
6 °C
6 °C