Température ambiante :
La température ambiante peut être réglée suivant différentes valeurs de consigne.
Selon le mode choisi, ces points de réglage sont activés et procurent différents niveaux
de température ambiante.
Les plages de points de réglage configurables sont définies par leurs interdépendances,
comme le montre le graphique ci-après.
Protection hors-gel :
Le mode protection empêche automatiquement une baisse trop brutale de la température
ambiante.
Dans ce cas, le contrôle adopte le point de réglage de protection hors-gel.
8.2.1.2.
Sélection du point de consigne
L'utilisateur a la possibilité de choisir l'origine de la consigne de circuit de chauffage.
Deux options sont disponibles :
•
•
CC1
1324
► Consigne de T° départ constante
Dans ce mode, l'utilisateur définit une température fixe que le système maintiendra,
indépendamment des variations de la température extérieure.
CC1
1325
► Courbe de chauffe
Avec cette option, la consigne de température du circuit est ajustée en fonction des
conditions extérieures.
* = niveau d'accès restreint
FR
T4100
, Installation, utilisation et entretien
Consigne basée sur la courbe de chauffe
Consigne constante
N° ligne
CC2
CC3
CC4
1524
1724
1924
N° ligne
CC2
CC3
CC4
1525
1725
1925
CC5
CC6
2124
2324
Sélection du point de consigne
CC5
CC6
Consigne T° départ circuit
2125
2325
constante
Programmation
Programmation