Réduit et Confort
La consigne ECS actuelle de température est défini sur Consigne confort ou Consigne
réduite.
Forçage ECS
La consigne ECS actuelle de température sera la consigne de forçage.
La température de démarrage est 1K en dessous du point de consigne de forçage du
cycle ECS.
Protection
Le mode protection n'a pas de point de consigne explicite. En mode protection, seule
la fonction hors gel est active dont la consigne n'est pas paramétrable.
La protection hors gel commencera à charger si l'un des sondes ECS est en dessous
de 5°C et s'arrêtera lorsqu'ils seront tous deux égaux ou supérieurs à 7°C.
Limitation de point de consigne
Le point de consigne maximum du ballon ECS, fait office de limite supérieure pour les
autres points de consigne. (4443 ; 4643)
Pour des raisons de sécurité, la température maximale du ballon ECS est surveillée. Si
l'une des sondes du ballon atteint cette limite, toutes les sources de chaleur liées à l'ECS
seront bloquées de manière inconditionnelle. Ils sont à nouveau déverrouillés lorsque
tous les sondes du ballon sont à plus de 1K en dessous de la limite. (4412 ; 4612)
8.3.3. Calcul de la consigne de température de départ
Il existe différentes manières de calculer la consigne de température de départ. La
méthode peut être choisie en configurant une des options suivantes pour la consigne
de référence départ :
Consigne du ballon ECS
Le point de consigne de température départ est calculé en utilisant le point de consigne
de température actuel du ballon ECS augmenté par la surélévation de consigne de
température départ.
Sonde de température B3
Le point de consigne de température départ est calculé à l'aide de la température
actuelle ECS B3 augmentée par la surélévation de consigne de température départ.
FR
T4100
, Installation, utilisation et entretien
N° ligne
ECS1
ECS2
4447
4647
Activation forçage ECS
4424
4624
Consigne de forçage
N° ligne
ECS1
ECS2
4412
4612
Température max. du réservoir
4413
4613
Consigne max
Programmation
Programmation
57