Nombre de pompes à chaleur
Le T4100 est capable de piloter jusqu'à 6 pompes à chaleur en cascade.
5064
Présence d'appoint électrique
Ce paramètre permet de déclarer la présence d'un appoint électrique dans le système.
5065
Type d'appoint électrique
Ce paramètre permet de choisir le type d'étagement d'appoint électrique. (Voir chapitre
5.4 pour le détail)
5066
Nombre de circuit de chauffage
Le T4100 est capable de piloter jusqu'à 6 circuits de chauffage
5067
Note : Les circuits 4-5-6 nécessitent l'ajout du module d'extension
Type de circuit de chauffage
Ce paramètre permet de sélectionner si le circuit de chauffage est équipé d'une vanne
trois voies de mélange ou s'il s'agit d'un circuit direct.
* = niveau d'accès restreint
66
T4100
Programmation
N° ligne
Nombre de PAC – cascade-
Programmation
N° ligne
Présence d'appoint électrique
Programmation
N° ligne
Type d'appoint électrique
Programmation
N° ligne
Nombre de circuit de chauffage
, Installation, utilisation et entretien
Valeurs
1*2*3*4*5*6
Valeurs
Oui/Non
Valeurs
1 sortie
puissance
* 2 sorties
puissances
identiques
* 2 sorties
puissances
mixtes
Valeurs
0*1*2*3*4*5*6