Tableau 2 : Liste des Entrées / Sorties disponibles sur extension
Repère Identif. E/S
B1C
BX4
B2C
BX5
B3C
BX6
X1C
BX7
X2C
BX8
X3C
BX9
X4C
UX4
X5C
UX5
X6C
UX6
X7C
UX7
X8C
UX8
D1C
HX7
D2C
HX8
Q1C
QX7
Q2C
QX8
Q3C
Yx41
Q4C
Yx4
Q5C
Yx51
Q6C
Yx5
Q7C
YX61
Q8C
Yx6
DO1C
QX4
DO2C
Qx5
12
T4100
Module d'extension POL985 optionnel
Type E/S
E
Sonde de température
E
Sonde de température
E
Sonde de température
E
Sonde de température
E
Sonde de température
E
Sonde de température
S
Sortie analogique
S
Sortie analogique
E
Entrée TOR
E
Entrée TOR
S
Sortie TOR
S
Sortie TOR
S
Sortie TOR
S
Sortie TOR
S
Sortie TOR
S
Sortie TOR
S
Sortie TOR
S
Sortie TOR
S
Sortie TOR
S
Sortie TOR
, Installation, utilisation et entretien
Caractéristiques
électriques
NTC 10K QAD36/QAZ35
NTC 10K QAD36/QAZ36
NTC 10K QAD36/QAZ36
NTC 10K / QAZ36
NTC 10K / QAZ36
PT 1000
0 - 10 VDC / Max. 1 mA
0 - 10 VDC / Max. 1 mA
Contact sec Normalement
Ouvert
Contact sec Normalement
Ouvert
Contact sec supportant
AC 4A@250V / DC 3A@30V
Contact sec supportant
AC 4A@250V / DC 3A@30V
Contact sec supportant
AC 4A@250V / DC 3A@30V
Contact sec supportant
AC 4A@250V / DC 3A@30V
Contact sec supportant
AC 4A@250V / DC 3A@30V
Contact sec supportant
AC 4A@250V / DC 3A@30V
Contact sec supportant
AC 4A@250V / DC 3A@30V
Contact sec supportant
AC 4A@250V / DC 3A@30V
Triac supportant
AC 19...250 V / Max. 500
mA / Min. 30 mA
Triac supportant
AC 19...250 V / Max. 500
mA / Min. 30 mA
Affectation
CC4 Sonde T° départ B93
CC5 Sonde T° départ B94
CC6 Sonde T° départ B95
ECS2 Sonde T° ECS 1 (basse) B32
ECS2 Sonde T° ECS 2 (haute) B33
ECS2 Sonde ECS 3 sortie échangeur à
plaques B34
Réserve
Réserve
Réserve
ECS2 Circulateur 1 ECS ballon ECS
/ primaire échangeur à plaques 0-10V
UQ36
ECS2 Circulateur 2 ECS secondaire
échangeur à plaques / ballon stockage
additionnel 0-10V UQ37
ECS2 Contact retour défaut Circulateur
1 ECS IQ36
ECS2 Contact retour défaut Circulateur
2 ECS IQ37
ECS2 Circulateur 1 ECS ballon ECS /
primaire échangeur à plaques TOR Q36
ECS2 Circulateur 2 ECS secondaire
échangeur à plaques / ballon stockage
additionnel TOR Q37
CC4 Fermeture V3V Y51
CC4 Ouverture V3V Y50
CC5 Fermeture V3V Y53
CC5 Ouverture V3V Y52
CC6 Fermeture V3V Y55
CC6 Ouverture V3V Y54
CC4 Circulateur
Commande Tout Ou Rien Q93
CC5 Circulateur
Commande Tout Ou Rien Q94
FR