3.2.4. Raccordement bus de communication pompe à chaleur
figure 7 - Bornier COM
T4100
T6 A2 +
T6 B2 -
T6 REF2
Terre (blindage câble)
3.2.5. Fermeture du tableau de commande
Lorsque tous les raccordements ont été réalisés, refermer le tableau de commande.
ATTENTION :
ATTENTION :
16
T4100
Le raccordement du bus de communication doit respecter les conditions
suivantes :
- Câble de communication blindé à paires torsadées
- Raccordement du blindage du câble sur le bornier terre du T4100 prévu
à cet effet
- Longueur MAX du câble : 1000m
- Section de fil : 0,5mm²
- Terminaison du bus : 120 Ohm et 1 nF
Correspondance borniers communication T4100 / Pompe à Chaleur :
APTAE 15-27 kW
2A(+)
2B(-)
2C(GND)
Terre
Exemple de raccordement de cascade de PAC :
Pour la fermeture du tableau de commande, utiliser la clé fournie.
Vérifier également le bon serrage du presse-étoupe, afin qu'aucune connexion à
l'intérieur du tableau ne puisse être sollicitée.
, Installation, utilisation et entretien
APTAE 40-50 kW
XC-1.1
XC-1.2
XC-2.1
Terre
APTAE 65 kW
T6 A2 +
T6 B2 -
T6 REF2