5.2. Gestion du système de pompes à chaleur
Le régulateur T4100 est le pilote du système de pompes à chaleur. Voici comment le
processus se déroule :
1.
les circuits consommateurs de l'installation. Cela inclut les capteurs de température
intérieure et extérieure, ainsi que les demandes de chaleur (chauffage, eau chaude
sanitaire, constant) provenant des thermostats ou autres dispositifs de contrôle.
2.
détectée (par exemple, une chute de température en dessous du seuil de confort réglé),
le T4100 enregistre cette demande.
3.
de chauffe identifiée, le T4100 transmet cette information à la pompe à chaleur.
Cette transmission se fait en envoyant une consigne précise ainsi qu'un mode de
fonctionnement adapté à la situation. Par exemple, le régulateur peut envoyer une
consigne de température spécifique et activer le mode de chauffage nécessaire pour
atteindre cette température.
4.
le mode de fonctionnement du T4100 et démarre en conséquence pour répondre à la
demande de chauffe.
Résumé du Processus de Démarrage :
• Surveillance continue des circuits par le T4100.
• Détection et enregistrement des demandes de chauffe.
• Transmission des consignes et des modes de fonctionnement à la pompe à chaleur.
• Démarrage de la pompe à chaleur pour fournir la chaleur requise.
5.3. Cycles cascade
Le régulateur permet de gérer jusqu'à 6 pompes à chaleur et de les cascader en
fonction des besoins énergétiques du système. Ce système de cascade assure une
répartition optimale de la charge entre les différentes PAC, garantissant ainsi une
efficacité maximale et une réponse rapide aux variations de la demande de chauffe.
Engagement cascade :
Aptae 15-50 kw
Lorsque la 1ère PAC ne peut pas satisfaire la demande de chauffe seule, les autres
PAC sont libérées :
- Si la 1ere PAC est en fonction depuis plus de 10min
- Et si le départ système n'est pas satisfait pendant une durée dépendante du
remplissage du paramètre intégrale du déficit de température.
Aptae 65kw
Lorsque la 1ère PAC ne peut pas satisfaire la demande de chauffe seule, les autres
PAC sont libérées :
- Si la 1ere PAC est en fonction depuis plus de 10min
- Et si le départ système n'est pas satisfait pendant une durée dépendante du
remplissage du paramètre intégrale du déficit de température.
28
T4100
Surveillance des Circuits Consommateurs : Le T4100 surveille en continu tous
Détection de la Demande de Chauffe : Dès qu'une demande de chauffe est
Transmission de la Demande à la Pompe à Chaleur : Une fois la demande
Activation de la Pompe à Chaleur : La pompe à chaleur reçoit la consigne et