Proximus Forum 550 Mode D'emploi page 70

Masquer les pouces Voir aussi pour Forum 550:
Table des Matières

Publicité

Forum 550 Power Supply
Tension de sortie +3,3 V
Tension nominale
Fourchette de tensions
Courant nominal
Limitation du courant
Court-circuit
Tension de sortie -42 V
Tension nominale
Fourchette de tensions
Courant nominal
Limitation du courant
Court-circuit
Affichage de l'état d'exploitation
Sur la réglette métallique de l'élément d'alimentation Forum 550 Power
Supply, les deux DEL visibles ont la signification suivante :
gauche : si la DEL gauche est constamment allumé vert, la tension de
sortie est de 3,3 V.
droite : si la DEL droit est constamment allumé vert, la tension de sortie est
de -42 V.
Les DEL indiquent uniquement la présence d'une tension. Ils ne disent rien sur
la qualité de cette tension.
Informations relatives à l'exploitation
L'élément d'alimentation Forum 550 Power Supply est prêt à fonctionner, s'il
est raccordé à la prise prévu à cet effet (cf. le chapitre Connexions (prises) à
partir de la page 38).
L'alimentation secteur de 230 V se fait via une prise Euro Plug, l'alimentation
de la tension de sortie via la prise arrière (connecteur 96 broches) sur fond du
châssis du module BPV+1-12 (cf. le chapitre Fond du châssis des modules à
partir de la page 45).
En cas de panne de tension, un signal de panne d'alimentation s'affiche.
68
+3,3 V
entre +3,2 V et +3,4 V
10,0 A
de 12 A à15 A
protection contre les courts-circuits
-42 V
entre -40 V et -44 V
4,0 A
de 4,4 A à 5,5 A
protection contre les courts-circuits
Modules

Publicité

Table des Matières
loading

Ce manuel est également adapté pour:

Forum 560

Table des Matières