Remplacement à chaud d'une
alimentation
4.8.1

Retrait d'une alimentation

Attention – Tensions dangereuses. Pour réduire le risque de choc électrique ou de
tout autre danger corporel, suivez les instructions.
1. Identifiez l'alimentation (0 ou 1) qui doit être remplacée.
Lorsque la DEL de panne sur une alimentation s'allume (en jaune), cela indique
qu'une panne a été détectée. De plus, la commande showfaults indique
l'alimentation qui est défectueuse. Reportez-vous à la
des pannes », page
2. Accédez à l'arrière du serveur, où se trouve l'alimentation défectueuse.
3. Libérez le bras de gestion des câbles (CMA) (voir
Le CMA se trouve à l'arrière du rack du serveur.
a. Appuyez sur la languette et maintenez-la enfoncée.
b. Écartez le bras de gestion des câbles du passage de façon à pouvoir accéder
2-21.
à l'alimentation.
Chapitre 4 Remplacement des composants enfichables et remplaçables à chaud
section 2.3.4, « Détection
).
FIGURE 4-7
4-21