Manuel d’entretien pour le serveur ® Sun SPARC Enterprise T5440 Sun Microsystems, Inc. www.sun.com N˚ de référence : 820-4622-10 Septembre 2008, révision A Envoyez vos commentaires sur ce document à : http://www.sun.com/hwdocs/feedback...
Page 2
Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, Java, Solaris, SPARC Enterprise T5440 Server, SPARC, CoolThreads, docs.sun.com, SunVTS, le logo Java Coffee Cup et le logo Solaris sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.
Table des matières Préface xi Identification des composants du serveur 1 Cartes d’infrastructure et câbles 1 Diagramme du panneau avant 3 DEL du panneau avant 4 Diagramme du panneau arrière 6 DEL du panneau arrière 7 DEL des ports Ethernet 8 Gestion des erreurs 9 Présentation des options de gestion des erreurs 10 Présentation des outils de diagnostic du serveur 10...
Page 4
Vérifiez l’installation du logiciel SunVTS 36 ▼ Démarrez l’environnement du navigateur SunVTS 37 Packages du logiciel SunVTS 39 Test SunVTS utiles 39 Détection des pannes avec POST 39 Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Page 5
Identification des pannes détectées par la fonction d’autorétablissement prédictif (PSH) 41 ▼ Détecte les pannes identifiées par la fonction PSH de Solaris avec la commande ILOM fmdump Effacement des pannes 44 ▼ Effacer les pannes détectées par le POST 44 ▼...
Page 6
Entretien des alimentations 81 ▼ Dépose d’une alimentation (remplacement à chaud) 81 ▼ Installation d’une alimentation (remplacement à chaud) 82 ▼ Retrait d’une alimentation 84 ▼ Installation d’une alimentation Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Page 7
Identificateurs d’alimentation 86 DEL d’alimentations électrique 86 Entretien des cartes PCIe 87 ▼ Retrait d’une carte PCIe 87 ▼ Installation d’une carte PCIe ▼ Ajout d’une carte PCIe Identificateurs de PCIe 91 Consignes de configuration de l'emplacement PCIe 92 Entretien des CMP/modules de mémoire 93 ▼...
Page 8
Installation du câble souple Entretien du panneau de contrôle avant 136 ▼ Retrait du panneau de contrôle avant 136 ▼ Installation du panneau de contrôle avant 137 viii Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Page 9
Entretien de la carte des E/S avant 138 ▼ Retrait de la carte des E/S avant 138 ▼ Installation de la carte des E/S avant 139 Remise en service du serveur 141 ▼ Installez le capot supérieur 142 ▼ Installez le serveur dans le rack 142 ▼...
Page 10
Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
En ligne conformité Safety and Compliance Guide réglementaire Installation Guide d'installation et de configuration 820-4614 Imprimé Kit d’expédition du serveur Sun SPARC Enterprise T5440 En ligne Administration Sun SPARC Enterprise T5440 Server 820-3316 PDF En ligne système Administration Guide HTML Processeur de Supplément Sun Integrated Lights Out...
N’oubliez pas de mentionner le titre et le numéro de référence du document dans votre commentaire : Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440, référence 820-4622-10. Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Cette section offre une vue d’ensemble du serveur, notamment les cartes et composants principaux, ainsi que des caractéristiques du panneau avant et arrière. Consultez le Présentation générale du serveur Sun SPARC Enterprise T5440 pour une présentation plus complète des caractéristiques de performance et des spécifications du serveur.
Page 14
Le serveur SPARC Enterprise T5440 est équipé des cartes suivantes installées dans le châssis : Carte mère : la carte mère comprend quatre emplacement pour quatre modules ■ CMP et quatre modules de mémoire, le sous-système de contrôle de la mémoire, jusqu’à...
Diagramme du panneau avant Le panneau avant du serveur est équipé d’un bouton marche/arrêt encastré, de DEL de statut et de panne du système, et d’un bouton et d’une DEL de localisation. Le panneau avant offre également un accès aux disques durs internes, au lecteur de DVD-ROM (le cas échéant) et aux deux ports USB en façade.
• Clignotement lent : une activité transitoire normale est en cours d’exécution. Cela peut indiquer que des processus de diagnostic sont en cours d’exécution ou que le système s’initialise. Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Page 17
à un arrêt d’urgence. Pour plus d’informations sur la mise sous et hors tension du système, reportez-vous au Sun SPARC Enterprise T5440 Server Administration Guide. DEL de panne Cette DEL fournit les indications suivantes sur le ventilateur opérationnel : de ventilateur •...
Éléments du panneau arrière FIGURE 1-2 Légende de la figure Alimentations Port série Port de gestion série Système, DEL de statut Ports USB Port de gestion réseau Ports Gigabit Ethernet Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
DEL du panneau arrière décrit les DEL système du panneau arrière. TABLEAU 1-2 DEL système du panneau arrière TABLEAU 1-2 Icône Description DEL et bouton La DEL de localisation vous permet d’identifier un système particulier. de localisation Pour l’allumer, utilisez l’une des méthodes suivantes : (blancs) •...
* Le port de gestion réseau (NET MGT) fonctionne uniquement à 100 ou 10 Mbits/s, de sorte que la DEL d’indication de vitesse s’allume en vert ou s’éteint (elle n’est jamais allumée en orange). Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
C H A P I T R E Gestion des erreurs Ces rubriques décrivent les outils de diagnostic disponibles pour contrôler et dépanner le serveur. Elles s’adressent aux techniciens, au personnel de maintenance et aux administrateurs système qui assurent la maintenance et la réparation des systèmes informatiques. Rubrique Liens Contexte : méthodologie de détection des erreurs...
Cela signifie que, par exemple, en cas de panne détectée par le logiciel Solaris, celle-ci est affichée et consignée, tandis que les informations correspondantes sont transmises à ILOM qui les consigne. Suivant la panne, une ou plusieurs DEL s’allument. Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
(Facultatif) Procédez à une réinitialisation du serveur. ■ Pour plus d’informations, reportez-vous au Guide d'installation et de configuration du serveur Sun SPARC Enterprise T5440 et au Sun SPARC Enterprise T5440 Server Administration Guide. Organigramme de diagnostic représente un organigramme des diagnostics disponibles pour FIGURE 2-1 dépanner le matériel défectueux.
Page 24
POST. la procédure d'effacement POST et défectueux ? des erreurs détectées remplacez-la. par le POST. 10. Contactez le support Sun si l'erreur persiste. Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Actions de l’organigramme de diagnostic TABLEAU 2-1 Action No. Action de diagnostic Action résultante Pour plus d’informations Vérifiez les DEL La DEL d’alimentation normale se trouve à l’avant « Détection des pannes », d’alimentation et à l’arrière du châssis. page 29 normale et de La DEL de présence de courant CA se trouve à...
Page 26
FRU ou Ext Sensor au début de la description de faulty », page 31 l’unité d’extension la panne. des E/S externe. « Effacement des pannes détectées dans l’unité d’extension des E/S externe », page 46 Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Actions de l’organigramme de diagnostic (suite) TABLEAU 2-1 Action No. Action de diagnostic Action résultante Pour plus d’informations Déterminez si la Si la panne affichée comprend une propriété uuid et « Identification des sunw-msg-id, cela signifie qu’elle a été détectée par panne a été...
Gestion des pannes par ILOM FIGURE 2-2 DEL de panne de FRU Erreurs environnementales DEL de panne système Gestionnaire POST dí e rre urs ILOM Alertes utilisateur Autorétablissement prédictif Solaris showfaults Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Page 29
Le processeur de service est en mesure de détecter la disparition d’une panne et peut ensuite effacer le message d’erreur de différentes manières : Rétablissement après panne : le système détecte automatiquement que la ■ condition d’erreur n’existe plus. Dans ce cas, le processeur de service éteint la DEL d’opération de maintenance requise et met à...
La technologie d’autorétablissement prédictif couvre les composants suivants du serveur : Processeur multinoyau UltraSPARC T2 Plus ■ Mémoire ■ Sous-système d’E/S ■ Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Le message de la console d’autorétablissement prédictif fournit les informations suivantes sur chaque panne détectée : Type ■ Severity ■ Description ■ Réponse automatisée ■ Impact ■ Action suggérée pour l’administrateur système ■ Présentation de SunVTS Il peut arriver dans certains cas qu’un problème du serveur ne puisse pas être isolé et attribué...
Organigramme de la gestion d’erreur POST Organigramme des variables de configuration POST FIGURE 2-3 Initialisation Solaris Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Présentation de la gestion des erreurs liées à la mémoire La configuration du sous-système de mémoire et la gestion des erreurs liées à la mémoire dépendent de plusieurs fonctions. Une bonne compréhension de ces fonctions sous-jacentes vous aidera à identifier et corriger les problèmes liés à la mémoire. Remarque : Pour plus d’informations sur la configuration de la mémoire, reportez-vous à...
Passer du processeur de services à la console « Passer d’ILOM à la console système », système page 23 « Passer du shell de compatibilité ALOM CMT à la console système », page 23 Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
▼ Passer de la console système au processeur de services (shell de compatiblité ILOM ou ALOM CMT) ● Pour passer de la console système à l’invite du processeur de service, tapez #. (dièse+point). # #. -> ▼ Passer d’ILOM à la console système ●...
| Enabled ▼ Affichage des informations relatives au composant individuel avec la commande ILOM show La commande show permet d’afficher des informations sur les composants individuels du serveur. Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
● À l’invite ->, tapez la commande show. Dans l’ , la commande show sert à obtenir des informations EXEMPLE DE CODE 2-3 sur un module de mémoire (FB-DIMM). Sortie de la commande show EXEMPLE DE CODE 2-3 -> show /SYS/MB/CPU0/CMP0/BR1/CH0/D0 /SYS/MB/CPU0/CMP0/BR1/CH0/D0 Targets: SEEPROM...
Page 38
La sortie du POST affiche tous les tests fonctionnels, normal ainsi que des messages d’information. La sortie du POST affiche tous les tests, plus des messages d’information et de débogage. Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
▼ Modification des paramètres du POST 1. Accédez à l’invite d’ILOM. Reportez-vous à la « Connexion au processeur de service », page 2. Utilisez les commandes d’ILOM pour modifier les paramètres du POST. Reportez-vous au pour obtenir la liste des paramètres POST d’ILOM TABLEAU 2-3 et leurs valeurs.
Page 40
OpenBoot ..., 7968 MB memory available, Serial #75916434. 2007-12-19 22:01:32.019 0:0:0> POST Passed all devices. [stacie obp #0] 2007-12-19 22:01:32.028 0:0:0>POST:Return to VBSC. Ethernet address 0:14:4f:86:64:92, Host ID: xxxxx Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Sortie du POST (extrait) (suite) EXEMPLE DE CODE 2-5 2007-12-19 22:01:32.036 0:0:0>Master set ACK for vbsc runpost command and spin... {0} ok Détection des pannes Détection des pannes avec les DEL Le serveur est équipé des groupes de DEL suivants : DEL système du panneau avant.
Page 42
Reportez-vous aux sections suivantes : • « DEL du panneau avant », page 4 • « DEL du panneau arrière », page 7 Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Détection de panne avec la commande ILOM show faulty La commande show faulty d’ILOM permet d’afficher les types de panne suivants : Pannes liées à l’environnement ou à la configuration : pannes de configuration ■ du système. Il peut aussi s’agir de problèmes de température ou de tension pouvant être occasionnés par des FRU défectueuses (alimentations, ventilateurs ou unité...
Forced fail raison, où raison correspond au nom de la routine de mise sous tension ayant détecté la panne. -> show faulty Target | Property | Value --------------------+------------------------+-------------------------------- Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
ILOM show faulty. Examinez le journal des événements ILOM si vous suspectez un problème mais que la sortie de la commande ILOM show faulty ne l’affiche pas. Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
▼ Journal des événements ILOM ● Tapez la commande suivante : -> show /SP/logs/event/list Remarque : Vous pouvez aussi afficher le journal des événements ILOM par l’intermédiaire de l'interface utilisateur de navigateur ILOM ou de la CLI ALOM CMT. S’il existe un événement « majeur » ou « critique » inattendu et ne figurant pas dans la sortie de commande ILOM show faulty, il peut s’agit d’une panne système.
Web, consultez la préface de ce manuel. Erreurs de packages SunVTS manquants EXEMPLE DE CODE 2-6 ERROR: information for "SUNWvts" was not found ERROR: information for "SUNWvtsr" was not found Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
▼ Démarrez l’environnement du navigateur SunVTS Pour plus d'informations sur les options et les conditions préalables, consultez le Guide de l’utilisateur de SunVTS 7.0. Remarque : Le logiciel SunVTS peut être exécuté dans plusieurs modes. Vous devez effectuer cette procédure en mode par défaut. 1.
Page 50
Solaris OS Messages (/var/adm/messages) : fichier contenant les messages ■ générés par le système d’exploitation et différentes applications. Test Messages (/var/sunvts/logs/sunvts.info) : répertoire contenant les ■ fichiers journaux de SunVTS. Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Binaires de test SunVTS SUNWvtsts Test SunVTS utiles décrit les tests SunVTS utiles pour le diagnostic des problèmes du TABLEAU 2-5 serveur SPARC Enterprise T5440. Test SunVTS utiles TABLEAU 2-5 SunVTS Tests Unités interchangeables sur site contrôlées par des tests Test de la mémoire...
Page 52
Reportez-vous à la EXEMPLE DE CODE 2-12 Exécutez la commande show faulty d’ILOM pour obtenir des informations ■ supplémentaires sur l’erreur. Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Dans cet exemple, /SYS/MB/CPU0/CMP0/BR1/CH0/D0 est désactivé. Le système peut s’initialiser en utilisant la mémoire qui n’a pas été désactivée jusqu’à ce que le composant défectueux soit remplacé. Remarque : Vous pouvez utiliser les commandes ASR pour afficher et contrôler les composants désactivés.
(serial=101083). Le champ Location indique le nom de la FRU. Dans l’ , le nom de la FRU est MB, ce qui désigne la carte mère. EXEMPLE DE CODE 2-10 Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Page 55
Remarque : fmdump affiche le journal d’événements de la fonction d’autorétablissement prédictif. Les entrées sont conservées dans le journal après la réparation de la panne. 2. Utilisez l’ID de message pour obtenir des informations supplémentaires sur ce type d’erreur/panne. a. Dans un navigateur, connectez-vous au site Web Predictive Self-Healing Knowledge Article : http://www.sun.com/msg b.
Forced fail. Aucun numéro d’UUID n’est signalé. Reportez-vous à la section EXEMPLE DE CODE 2-12 Si aucune erreur n’est détectée, aucune autre intervention n’est nécessaire. N’effectuez pas les étapes suivantes. Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
2. Utilisez la propriété component_state du composant afin d’effacer la panne et de retirer le composant de la liste noire ASR. Utilisez le nom de FRU indiqué dans la panne à l’étape 1 -> set /SYS/MB/CPU0/CMP0/BR1/CH0/D0 component_state=Enabled La panne est effacée et ne devrait plus s’afficher lorsque vous exécutez la commande show faulty.
L’exemple ci-dessous indique un problème détecté dans l’unité d’extension des E/S externe : -> show faulty Target | Property | Value --------------------+------------------------+------------------- ------------- /SP/faultmgmt/0 | fru | /SYS/IOX@X0TC/IOB1/LINK /SP/faultmgmt/0 | timestamp | Feb 05 18:28:20 Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Une fois l’origine de la panne réparée (remplacement de FRU, connecteur resserré, etc.), vous devrez peut-être retirer le composant de la liste noire ASR. Remarque : Consultez le Sun SPARC Enterprise T5440 Server Administration Guide pour des instructions d’activation ou de désactivation de la fonction ASR...
-> stop /SYS Are you sure you want to stop /SYS (y/n)? y Stopping /SYS -> start /SYS Are you sure you want to start /SYS (y/n)? y Starting /SYS Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Remarque : Dans le shell d’ILOM, aucune notification ne vous informe de la mise hors tension du système. La mise hors tension prend environ une minute. La commande show /HOST vous permet de déterminer si l’hôte a été mis hors tension. ▼...
Page 62
• -b lines affiche n lignes à partir du début du tampon. • -v affiche le tampon dans son intégralité. • boot|run spécifie le journal à afficher (run est le journal par défaut). Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Page 63
Commandes liées aux opérations de maintenance (suite) TABLEAU 2-7 Commande ILOM Commande ALOM CMT Description bootmode valeur Permet de contrôler le microprogramme [normal|reset_nvram| lors de l’initialisation du système avec /HOST/bootmode/value[normal| reset_nvram|bootscript=string] bootscript=chaîne] les options suivantes : • normal est le mode d’initialisation par défaut.
Page 64
Voir « Affichage des informations relatives au composant individuel avec la commande ILOM show », page showkeyswitch Définit le statut de l’interrupteur à show /SYS/keyswitch_state clé virtuel. Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Page 65
Commandes liées aux opérations de maintenance (suite) TABLEAU 2-7 Commande ILOM Commande ALOM CMT Description showlocator Affiche l’état actif de la DEL de show /SYS/LOCATE localisation : activée ou désactivée. showlogs [-b lines | -e lines | Affiche l’historique de tous les show /SP/logs/event/list -v] [-g lignes] [-p événements consignés dans les...
Page 66
Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
C H A P I T R E Préparation du système en vue d’opérations de maintenance Ces rubriques décrivent comment préparer le SPARC Enterprise T5440 pour les opérations d’entretien. Rubrique Liens Observez les consignes de sécurité appropriées. « Informations de sécurité », page 55 Rassemblez les outils nécessaires pour réaliser...
Ne touchez pas les bords de connexion des composants. Attention : Vous devez déconnecter les deux alimentations avant toute intervention de maintenance sur les composants mentionnés dans ce chapitre. Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Placez les composants sensibles à l'électricité statique tels que les cartes mère, la mémoire et les autres cartes de circuits imprimés sur un tapis antistatique. Outils requis La maintenance des serveurs SPARC Enterprise T5440 peut être effectuée à l’aide des outils suivants : un bracelet antistatique ;...
Properties: type = Host System keyswitch_state = Normal product_name = T5240 product_serial_number = 0723BBC006 fault_state = OK clear_fault_action = (none) power_state = On Commands: reset show start stop Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Mise hors tension du système Remarque : Des informations supplémentaires sur la mise hors tension du serveur sont fournies dans le Sun SPARC Enterprise T5440 Server Administration Guide. ▼ Mise hors tension depuis la ligne de commande 1. Arrêtez le SE Solaris.
Plateaux de ventilateur ■ CMP/modules de mémoire ■ Modules de mémoire FB-DIMM ■ Cartes PCIe/XAUI ■ Processeur de service ■ Backplane d’alimentation ■ Backplane de disques durs ■ Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
▼ Extension du serveur en position de maintenance 1. (Facultatif) Exécutez la commande set /SYS/LOCATE à partir de l’invite -> pour localiser le système sur lequel l’intervention de maintenance est requise. -> set /SYS/LOCATE value=Fast_Blink Après avoir localisé le serveur, appuyez sur la DEL et le bouton de localisation pour éteindre celui-ci.
). Faites glisser le CMA hors de la glissière intérieure. Le CMA reste FIGURE 3-3 fixé à l’armoire, mais le châssis du serveur se trouve ainsi déconnecté du bras. Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Page 75
Retrait du serveur du rack FIGURE 3-3 Légende de la figure Débranchez les câbles du système et le CMA. Appuyez sur les boutons d’ouverture du rail intérieur pour retirer le serveur su rack. Attention : Deux personnes sont nécessaires pour démonter et porter le châssis. 4.
« Informations de sécurité », page ■ Mettez le serveur hors tension selon l’une des méthodes décrites dans la section ■ « Mise hors tension du système », page Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Page 77
« Extension du serveur en position de maintenance », page 61 ■ « Prévention contre les décharges électrostatiques : mesures de prévention ■ antistatiques », page 64 1. Desserrez les deux vis Phillips No. 2 captives sur le bord arrière du panneau supérieur.
Page 78
Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
C H A P I T R E Entretien des unités remplaçables par le client Ces rubriques décrivent comment entretenir les unités remplaçables par le client (CRU) dans le serveur SPARC Enterprise T5440. Rubrique Liens Documentez-vous sur les composants qui peuvent «...
Les situations suivantes peuvent empêcher l’enfichage à chaud d’un disque dur : Si le système d’exploitation est stocké sur le disque dur et qu’il n’a pas été mis en ■ miroir sur un autre disque. Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Si le disque dur ne peut pas être isolé de façon logique des opérations en ligne du ■ serveur. Si vous êtes dans l’une de ces situations, vous devez mettre le serveur hors tension avant de pouvoir remplacer le disque dur. Voir : «...
Page 82
---------------------------- Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
▼ Installation d’un disque dur (enfichable à chaud) L’installation d’un disque dur dans le serveur SPARC Enterprise T5440 s’effectue en deux étapes. Commencez par insérer une unité de disque dur dans l’emplacement voulu. Configurez ensuite cette unité sur le serveur.
Page 84
--------------------------------- Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
▼ Retrait d'un disque dur Si vous retirez un disque dur en vue d’exécuter une autre procédure d’entretien, procédez comme indiqué dans cette section. Procédez comme suit avant de commencer : Lisez la section « Informations de sécurité », page ■...
3. Fermez le verrou pour bloquer le disque dur en position. 4. Si vous avez effectué d’autres procédures d’entretien, consultez la rubrique « Mise sous tension du serveur », page 145. Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
TABLEAU 4-1 et les chemins d’accès par défaut correspondants dans OpenBoot PROM et Solaris pour le serveur SPARC Enterprise T5440. Emplacements physiques des unités, noms de FRU et chemins d’accès par TABLEAU 4-1 défaut aux unités...
Attention : Pièces mobiles dangereuses. Excepté lorsque le serveur a été totalement mis hors tension, la seule opération de maintenance autorisée dans le compartiment des ventilateurs est le remplacement des plateaux de ventilateur par du personnel qualifié. Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Page 89
▼ Dépose d’un plateau de ventilateur (remplacement à chaud) Procédez comme suit avant de commencer : Lisez la section « Informations de sécurité », page ■ Effectuez la tâche, « Extension du serveur en position de maintenance », page ■ Effectuez la tâche, «...
», page Procédez comme suit : ● Enfoncez les verrous du plateau de ventilateur vers le centre du plateau et soulevez le plateau hors du système. Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Dépose d’un plateau de ventilateur FIGURE 4-7 ▼ Installation d’un plateau de ventilateur 1. Faites glisser chaque plateau de ventilateur dans sa baie jusqu’à ce qu’il se verrouille en position. Veillez à orienter le plateau de ventilateur correctement. L'air circule dans le système de l'avant vers l'arrière.
Pour plus d’informations sur les DEL de statut du système, reportez-vous à la « DEL du panneau avant », page 4 et à la « DEL du panneau arrière », page Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Entretien des alimentations Le serveur est équipé de deux alimentations redondantes remplaçables à chaud. La redondance des alimentations permet de retirer et de remplacer une alimentation sans arrêter le serveur, à condition qu’au moins deux autres alimentations soient sous tension et fonctionnent. Remarque : Si une alimentation est défectueuse et que vous ne disposez pas d’alimentation de remplacement, laissez l’unité...
1. Alignez l’alimentation de remplacement avec la baie d’alimentation vide. 2. Faites glisser l’alimentation à l’intérieur de la baie jusqu’à ce qu’elle soit complètement mise en place. Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Page 95
Installation d’une alimentation FIGURE 4-9 3. Rebranchez le cordon d’alimentation à l’alimentation. Vérifiez que la DEL de l'alimentation est allumée ou clignote en vert. 4. Vérifiez que la DEL de panne d’alimentation et les DEL d’opération de maintenance requise avant et arrière ne sont pas allumées. Remarque : Pour plus d’informations sur l’identification et l’interprétation des DEL système, reportez-vous à...
1. Maintenez la poignée de l’unité d’alimentation tout en appuyant sur le verrou de dégagement. Retrait d’une alimentation FIGURE 4-10 2. Sortez l’alimentation du châssis. Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
▼ Installation d’une alimentation Si vous installez l’alimentation après avoir effectué d'autres tâches d'entretien, procédez comme suit. 1. Alignez l’alimentation de remplacement avec la baie d’alimentation vide. Installation d’une alimentation FIGURE 4-11 2. Faites glisser l’alimentation à l’intérieur de la baie jusqu’à ce qu’elle soit complètement mise en place.
Le système est sous tension. sous tension Clignotant orange Panne Surintensité de tension ou autre panne d’alimentation. Orange Panne Défaillance interne de l’alimentation ou panne du ventilateur d’alimentation. Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Les DEL suivantes s’allument lorsque qu’une panne d’alimentation est détectée : DEL d’opération de maintenance requise avant et arrière ■ DEL de panne d’alimentation arrière sur la façade du serveur ■ DEL de panne sur l’alimentation défectueuse. ■ Les DEL d’opération de maintenance requise des panneaux avant et arrière s’allument également si le système détecte une panne au niveau d’une alimentation.
PCIe à la place. 6. Fermez le verrou de la carte PCIe. ▼ Installation d’une carte PCIe 1. Identifiez l'emplacement d’installation correct. 2. Ouvrez le verrou de la carte PCIe. Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Installation d’une carte PCIe FIGURE 4-13 3. Insérez la carte PCIe dans son emplacement. 4. Fermez le verrou de la carte PCIe. Étapes suivantes « Installez le capot supérieur », page 142 ■ « Coulissement du serveur dans le rack », page 143 ■...
Page 102
« Installez le capot supérieur », page 142 ■ « Coulissement du serveur dans le rack », page 143 ■ « Mise sous tension du serveur », page 145 ■ Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
CMP, ou si l’un d’entre eux est placé hors ligne. Pour plus d’informations, reportez-vous au manuel Notes de produit du serveur Sun SPARC Enterprise T5440. Chapitre 4 Entretien des unités remplaçables par le client...
Pour plus d’informations sur la reconfiguration des adresses PCIe lors de l’ajout ou du retrait de modules CMP, consultez les Notes de produit du serveur Sun SPARC Enterprise T5440. Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Entretien des CMP/modules de mémoire Quatre CMP/modules de mémoire peuvent être installés dans le système. Chaque module CMP est associé à un module de mémoire . Les modules CMP et les modules de mémoire possèdent une clé unique pour éviter l'insertion incorrecte dans un type d'emplacement inadapté.
« Retrait du capot supérieur », page 64 ■ Procédez comme suit : 1. Identifiez le module à retirer. 2. Soulevez les leviers d’éjection du module. Retrait d’un module CMP FIGURE 4-16 Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
3. Faites glisser le module hors du châssis. 4. Posez le module sur un tapis antistatique. ▼ Installation d’un CMP/module de mémoire 1. Identifiez l'emplacement d’installation correct. 2. Faites glisser le module dans sont emplacement. Installation d’un CMP/module de mémoire FIGURE 4-17 3.
Page 108
5. Tournez les leviers d’éjection vers le bas pour bloquer le module en place. Étapes suivantes « Installez le capot supérieur », page 142 ■ « Coulissement du serveur dans le rack », page 143 ■ Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
« Mise sous tension du serveur », page 145 ■ Identificateurs de CMP et module de mémoire décrit le périphérique, les identificateurs de périphérique et les TABLEAU 4-11 configurations prises en charge pour les CMP et modules de mémoire. Les identificateurs de périphérique sont sensibles à...
4 modules de mémoire FB-DIMM (Groupe 1) ■ 8 modules de mémoire FB-DIMM (Groupes 1 et 2) ■ 16 modules de mémoire FB-DIMM (Groupes 1, 2 et 3) (configuration complète) ■ Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Configuration FB-DIMM prises en charge FIGURE 4-19 Légende de la figure Configuration 1 : 4 FB-DIMM (4 sur le module CMP seulement) Configuration 2 : 8 FB-DIMM (4 sur le module CMP, 4 sur le module de mémoire) Configuration 3 : 16 FB-DIMM (4 sur le module CMP, 12 sur le module de mémoire) Remarque : Voir le pour la liste des identificateurs de périphérique et TABLEAU 4-11...
Si le FB-DIMM ne s’enfiche pas aisément sur le connecteur, vérifiez qu'il est correctement orienté. L’inversion de l’orientation du module peut endommager celui-ci. Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
1. Accédez à l’invite -> d’ILOM. Pour des instructions à ce sujet, reportez-vous au Supplément Sun Integrated Lights Out Manager 2.0 pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440. 2. Exécutez la commande show faulty pour déterminer comment effacer la panne.
Page 114
Affichez la sortie du POST sur la console système. -> start /SYS/console Repérez d’éventuels messages de pannes dans la sortie POST. La sortie suivante montre que POST n’a détecté aucune panne : 0:0:0>INFO: Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Page 115
0:0:0> POST Passed all devices. 0:0:0>POST: Return to VBSC. 0:0:0>Master set ACK for vbsc runpost command and spin... Remarque : Selon la configuration des variables POST d’ILOM et la présence ou non de pannes détectées par le POST, il se peut que le système s’initialise ou qu’il affiche l’invite ok.
« Installation d’un CMP/module de mémoire », page 95 ■ « Installez le capot supérieur », page 142 ■ « Coulissement du serveur dans le rack », page 143 ■ Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
« Mise sous tension du serveur », page 145 ■ Identificateurs de périphérique FB-DIMM décrit le périphérique et les identificateurs de périphérique pour les TABLEAU 4-11 FB-DIMM sur une paire CMP et module de mémoire. Les identificateurs de périphérique sont sensibles à la casse. Identificateurs de périphérique FB-DIMM TABLEAU 4-11 Emplacement...
Remarque : Vous devez remplacer un FB-DIMM défectueux par une pièce identique (même référence). Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Configuration FB-DIMM prises en charge », page Emplacements des boutons de panne FB-DIMM FIGURE 4-20 Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Page 119
Chapitre 4 Entretien des unités remplaçables par le client...
C H A P I T R E Entretien des unités remplaçables sur site Ces rubriques décrivent comment entretenir les unités remplaçables sur site (FRU) dans le serveur SPARC Enterprise T5440. Remarque : Les procédures de ce chapitre doivent être effectuées par un technicien d’entretien qualifié. Rubrique...
Procédez comme suit : 1. Saisissez la façade de part et d'autre. 2. Tirez la façade hors de l'avant du châssis. La façade est fixée par trois montants qui s’enclenchent. Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Retrait de la façade FIGURE 5-1 Remarque : Évitez de courber la façade en la tirant graduelleemnt par le centre avec les deux mains. ▼ Installation de la façade 1. Alignez la façade avec le panneau avant du châssis. 2. Poussez la façade sur la panneau avant. La façade est orientée par quatre guides et fixée par trois montants qui s'enclenchent.
3. Poussez l'unité de DVD-ROM en avant jusqu’à ce qu’elle dépasse de l’avant du châssis. Retrait de l’unité de DVD-ROM FIGURE 5-2 4. Faites glisser l’unité de DVD-ROM hors du châssis. Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
▼ Installation de l’unité de DVD-ROM 1. Faites glisser l’unité de DVD-ROM dans sa baie. Installation de l’unité de DVD-ROM FIGURE 5-3 2. Branchez l’unité de DVD-ROM au câble souple. 3. Installez la retenue du câble souple. Placez la retenue en position et serrez la vis Phillips No. 2 captive. Étapes suivantes «...
1. Vérifiez que les cordons d’alimentation sont débranchés du serveur. 2. Desserrez les deux vis Phillips No. 2 captives qui fixent le processeur de services à la carte mère. Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Page 126
Retrait du processeur de services FIGURE 5-4 3. Soulevez le processeur de services pour l’extraire du système. 4. Placez le processeur de services sur un tapis antistatique. Étapes suivantes Si vous remplacez un processeur de services défectueux, vous devez installer l’IDPROM sur le nouveau processeur de services.
« Coulissement du serveur dans le rack », page 143 ■ « Branchez les cordons d’alimentation au serveur », page 145 ■ « Mise sous tension du serveur », page 145 ■ Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Entretien de l’IDPROM L’IDPROM mémorise les paramètres du système tels que l'ID de l'hôte et l’adresse MAC, les paramètres de configuration d’ILOM et d’OpenBoot PROM. Si vous remplacez un processeur de services défectueux, vous devez installer l’IDPROM de l’ancien processeur de services sur le nouveau. ▼...
« Prévention contre les décharges électrostatiques : mesures de prévention ■ antistatiques », page 64 « Retrait du capot supérieur », page 64 ■ « Retrait du processeur de services », page 112 ■ Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
● Poussez l’IDPROM dans son connecteur sur le processeur de services. Veillez à orienter le processeur de services correctement. Une encoche sur l’IDPROM correspond à une encoche similaire sur le connecteur. Maintenance de la batterie La batterie fournit l’alimentation nécessaire pour conserver les paramètres de configuration du système pendant les coupures de courant, ou pendant le déplacemnet du système.
« Coulissement du serveur dans le rack », page 143 ■ « Branchez les cordons d’alimentation au serveur », page 145 ■ « Mise sous tension du serveur », page 145 ■ Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Maintenance de la carte de distribution de puissance L’alimentation 12V principale est connectée à la carte mère par l’intermédiaire d’une barre de bus. L’alimentation de veille et les autres signaux de contrôle sont acheminés par le circuit du câble souple à la carte mère. ▼...
1. Alignez les orifices de centrage de la carte de distribution avec les taquets correspondants sur le châssis. 2. Descendez la carte de distribution de puissance dans le châssis. Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Page 134
Installation de la carte de distribution de puissance FIGURE 5-9 3. Installez la vis Phillips No. 2. 4. Installez les deux écrous hexagonaux de 7 mm qui fixent les barres de bus sur la carte de distribution de puissance. 5. Branchez le connecteur du câble souple. Vérifiez que le câble d’alimentation auxiliaire passe sous le connecteur du câble souple.
« Retrait du capot supérieur », page 64 ■ « Retrait d’un CMP/module de mémoire », page 94 ■ Remarque : Vous devez retirer tous les modules CPU et les modules de mémoire du système. Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Procédez comme suit : 1. Retirez les neuf vis Phillips No. 1 qui fixent le chariot du plateau de ventilateur sur le dessus du châssis. Retrait du chariot de plateau de ventilateur FIGURE 5-10 2. Desserrez les sept vis Phillips No. 2 captives qui fixent le fond du chariot du plateau de ventilateur à...
« Installez le capot supérieur », page 142 ■ « Coulissement du serveur dans le rack », page 143 ■ « Mise sous tension du serveur », page 145 ■ Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Maintenance du backplane de disques durs Le backplane de disques durs fournit l’interconnexion d’alimentation et de données aux disques durs internes. ▼ Retrait du backplane de disques durs Procédez comme suit avant de commencer : Lisez la section « Informations de sécurité », page ■...
▼ Installation du backplane des disques durs 1. Descendez le backplane des disques durs dans le système. Alignez la languette du bord inférieur du backplace avec l’emplacement correspondant au fond du châssis. Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Page 140
Installation du backplane de disques durs FIGURE 5-13 2. Serrez les trois vis Phillips No. 2 captives. 3. Branchez le câble dans son connecteur sur le backplane. 4. Installez la retenue du câble souple. Placez la retenue en position et serrez la vis Phillips No. 2 captive. Étapes suivantes «...
« Dépose d’un plateau de ventilateur », page 78 ■ Remarque : Vous devez retirer les quatre plateaux de ventilateur. « Retrait du chariot de plateau de ventilateur », page 122 ■ Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
1. Retrait du support de CMP/module mémoire. Le support est fixé par six vis Phillips No. 2 captives. Reportez-vous à la FIGURE 5-14 Emplacements des vis captives du support de CMP/module de mémoire FIGURE 5-14 2. Retirez la retenue du câble souple. Desserrez la vis Phillips No.
▼ Installation de la carte mère 1. Descendez la carte mère dans le châssis. Guidez le connecteur du câble souple à travers la paroi centrale. Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Installation de la carte mère FIGURE 5-16 2. Serrez les vis Phillips No. 2 captives. Vérifiez toutes les fixations. (Voir la FIGURE 5-17 3. Descendez et fixez la paroi centrale. 4. Installez les six vis Phillips No.2 qui fixent la barre de bus à la carte mère. 5.
Emplacement des fixations de la carte mère indique l’emplacement des vis captives qui fixent la carte mère au FIGURE 5-17 fond du châssis. Emplacement des fixations de la carte mère FIGURE 5-17 Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Informations connexes « Contrôle du mode d’exécution du POST », page 25 ■ Entretien du câble souple Le câble souple fournit la connexion d’alimentation et de données entre le backplane d’alimentation, le backplane des disques durs et la carte mère. ▼...
2. Branchez le connecteur de la carte mère. 3. Branchez le connecteur du backplane des disques durs. 4. Branchez le connecteur de l’unité de DVD-ROM. 5. Branchez le connecteur du backplane d’alimentation. Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Page 148
6. Installez la retenue du câble souple. Placez la retenue en position et serrez la vis Phillips No. 2 captive. Installation de la retenue du câble souple FIGURE 5-19 7. Branchez les cordons d’alimentation. Étapes suivantes « Installez le capot supérieur », page 142 ■...
1. Débranchez le câble du panneau de contrôle avant du connecteur J9901 sur la carte mère. 2. Débranchez le câble du panneau de contrôle avant de la carte des E/S avant. 3. Retirez les deux vis Phillips No. 2. Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Retrait du panneau de contrôle avant FIGURE 5-20 4. Soulevez le panneau de contrôle avant pour l’extraire du système. 5. Placez le panneau de contrôle avant sur un tapis antistatique. ▼ Installation du panneau de contrôle avant 1. Descendez le panneau de contrôle avant dans le système. Installation du panneau de contrôle avant FIGURE 5-21 2.
1. Débranchez le câble du panneau de contrôle avant du connecteur J9901 sur la carte mère. 2. Débranchez le câble du panneau de contrôle avant de la carte des E/S avant. 3. Retirez les deux vis Phillips No. 2. Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Retrait de la carte des E/S avant FIGURE 5-22 4. Soulevez la carte des E/S avant pour l’extraire du système. 5. Placez la carte des E/S avant sur un tapis antistatique. ▼ Installation de la carte des E/S avant 1. Descendez la carte des E/S avant dans le système. 2.
Page 153
Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Page 154
Chapitre 5 Entretien des unités remplaçables sur site...
Remise en service du serveur Ces rubriques décrivent la procédure de remise en service des serveurs SPARC Enterprise T5440 et SPARC Enterprise T5440 après l’exécution d’opérations de maintenance. Attention : Ne tentez jamais de faire fonctionner le serveur sans ses capots en raison des tensions dangereuses.
Les glissières intérieures doivent être verrouillées après la butée intérieure. Reportez-vous à la FIGURE 6-1 Vérifiez que la butée de roulement à bille est verrouillée dans sa position la plus en avant. Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Insertion du serveur dans le rack FIGURE 6-1 2. Soulevez le serveur et insérez les rails intérieurs dans les glissières intérieures. Vérifiez que les rails intérieurs sont horizontaux lorsqu’ils pénètrent dans la glissière intérieure. 3. Vérifiez que les rails intérieurs sont engagés avec les butées de roulement à billes, sur les deux glissières intérieures.
Page 158
4. Rebranchez les câbles à l’arrière du serveur. Si le CMA gêne l'opération, glissez le serveur partiellement hors de l'armoire pour accéder aux connexions du panneau arrière. Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Remarque : Dès que les cordons d’alimentation sont branchés, la mise en veille est activée. Selon la configuration du microprogramme, le système peut s’initialiser. Pour plus d’informations sur la configuration et la mise sous tension, reportez-vous au Sun SPARC Enterprise T5440 Server Administration Guide. ▼ Mise sous tension du serveur ●...
Page 160
Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
C H A P I T R E Brochage des connecteurs Cette section contient des informations de référence relatives à l’assignation des broches et des ports du panneau arrière du système. Rubrique Liens Référence de brochage des « Brochage des connecteurs du port de gestion série », page 147 connecteurs du système «...
Le connecteur du port de gestion réseau (étiqueté NET MGT) est un connecteur de type RJ-45 qui se trouve sur la carte mère et dont l’accès s’effectue par le panneau arrière. Ce port doit être configuré avant toute utilisation. Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Diagramme du connecteur de gestion réseau FIGURE 7-2 Signaux du connecteur de gestion réseau TABLEAU 7-2 Broche Description du signal Broche Description du signal Transmission de données + Terminaison de mode courant Transmission de données - Réception de données - Réception de données + Terminaison de mode courant Terminaison de mode courant...
Signaux du connecteur USB TABLEAU 7-4 Broche Description du signal Broche Description du signal +5 V (avec fusible) +5 V (avec fusible) USB0/1- USB2/3- USB0/1+ USB2/3+ Terre Terre Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Brochage des connecteurs Gigabit Ethernet Quatre connecteurs Gigabit Ethernet (NET0, NET1, NET2, NET3) de type RJ-45 sont situés sur la carte mère du système et sont accessibles via le panneau arrière. Les interface Ethernet fonctionnent aux vitesses de 10 Mbit/s, 100 Mbit/s et 1000 Mbit/s. Diagramme de connecteur Gigabit Ethernet FIGURE 7-5 Signaux de connecteur Gigabit Ethernet...
Page 166
Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
C H A P I T R E Composants du serveur Cette section contient des illustrations des composants du système. Description Liens Une diagramme et la liste des unités remplaçables « Unités remplaçables par le client », par le client (CRU) page 154 Un diagramme et la liste des composants que seul «...
Unités remplaçable par le client (CRU) FIGURE 8-1 Légende de la figure Modules CMP Panneau avant Modules mémoire Unités de disque dur Plateaux de ventilateur Alimentations Lecteur de supports amovibles Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Page 169
Informations connexes « Périphériques enfichables et remplaçables à chaud », page 68 ■ « Entretien des disques durs », page 68 ■ « Entretien des plateaux de ventilateur », page 76 ■ « Entretien des alimentations », page 81 ■ «...
Unités remplaçables sur site (FRU) FIGURE 8-2 Légende de la figure CMP/support de module mémoire Backplane d’alimentation Panier du ventilateur Câble souple Backplane de disques durs Câble d’alimentation auxiliaire Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Page 171
Unités remplaçables sur site (FRU) (carte mère et cartes auxiliaires) FIGURE 8-3 Légende de la figure IDPROM Carte mère Panneau de contrôle avant Batterie Carte des E/S avant Processeur de service Chapitre 8 Composants du serveur...
Page 172
« Entretien du câble souple », page 133 ■ « Entretien du panneau de contrôle avant », page 136 ■ « Entretien de la carte des E/S avant », page 138 ■ Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Index Arrêt d’urgence, 60 Utilisation du bouton marche/arrêt, 5 Accès au panneau arrière, 6 asrkeys (composants du système), 23 Adresses MAC stockées sur le module SCC, 2 Automatic System Recovery (ASR), 47 Advanced Lights Out Management (ALOM) CMT Autorétablissement prédictif Connexion, 22 À...
Page 174
Condition de surchauffe, 30 Cartes d’infrastructure, à propos, 2 Connexion à ALOM CMT, 22 Voir aussi la carte de distribution d’alimentation, Console système, 23 le backplane d’alimentation, le backplane de Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Page 175
Console système, bascule d’invite, 23 DEL de module de ventilateur Utilisation pour l’identification des pannes, 30 console, commande, 28, 50, 103 DEL du panneau arrière, 7 consolehistory, commande, 50 DEL du panneau avant, 4 Contrôleur système, 10 DEL du plateau de ventilateur Cordons d’alimentation À...
Page 176
Utilisation du bouton marche/arrêt, 145 Backplane des disques durs, 126 Mode normal (position de l’interrupteur à clé Batterie, 118 virtuel), 103 Câble souple, 134 Voir aussi setkeyswitch, commande Capot supérieur, 142 Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Page 177
Module de ventilateur Utilisation pour vérifier le succès du DEL de panne, 30 remplacement d’une alimentation, 83 Détermination de l’état de panne, 30 Panne de ventilateur (DEL système) Module SCC Interprétation pour le diagnostic des pannes, 30 Adresses MAC, 2 panneau de contrôle avant ID d’hôte, 2 Installation, 137...
Page 178
Utilisé comme outil de diagnostic, 13 Unité de disque dur, 69, 73 vérification de l’installation, 36 Unités de DVD-ROM, 110 Surchauffe (DEL système), 5, 30 Symboles de sécurité, 56 Manuel d’entretien pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5440 • Septembre 2008...
Page 179
Technologie ECC avancée, 21 Top (DEL système) À propos, 5 TTYA Voir Port série (DB-9) Unité d’extension d’E/S externe détection de panne dans, 16 panne détectée par la commande show faulty, 33 Unité de disque dur À propos, 68 Communication, 71, 74 DEL de panne, 30 DEL Prêt pour le retrait, 72 Détermination de l’état de panne, 30...