Entretien des alimentations

Le serveur est équipé de deux alimentations redondantes remplaçables à chaud. La
redondance des alimentations permet de retirer et de remplacer une alimentation
sans arrêter le serveur, à condition qu'au moins deux autres alimentations soient
sous tension et fonctionnent.
Remarque : Si une alimentation est défectueuse et que vous ne disposez pas
d'alimentation de remplacement, laissez l'unité défectueuse en place afin d'assurer
la circulation adéquate de l'air dans le serveur.
▼ Dépose d'une alimentation (remplacement à
chaud)
Attention : Tensions dangereuses. Pour réduire le risque de choc électrique ou de
tout autre danger corporel, suivez les instructions.
Remarque : Si vous intervenez sur l'alimentation 0, vous devez débrancher le
montant du bras de gestion des câbles.
1. Identifiez l'alimentation à remplacer.
Une DEL orange allumée sur une alimentation indique qu'une panne a été
détectée. De plus, la commande show faulty indique l'alimentation qui est
défectueuse. Reportez-vous à la
2. Accédez à l'arrière du serveur, où se trouve l'alimentation défectueuse.
Au besoin, glissez le système partiellement hors du rack pour accéder plus
facilement au panneau arrière.
3. Débranchez le cordon d'alimentation de l'alimentation défectueuse.
4. Maintenez la poignée de l'unité d'alimentation tout en appuyant sur le verrou
de dégagement.
« Détection des pannes », page
Chapitre 4
Entretien des unités remplaçables par le client
29.
81