Table des Matières

Publicité

3. Selon le modèle du serveur (à CA ou CC), mettez l'alimentation sous tension
de l'une des manières suivantes :
Modèles de serveurs à CA : branchez le cordon d'alimentation sur l'alimentation.
Modèles de serveurs à CC : mettez le courant à l'aide du disjoncteur de la
source d'alimentation.
Attention – Pour les modèles de serveurs fonctionnant avec une puissance d'entrée
en CC, ne débranchez pas et ne rebranchez pas le câble d'alimentation au niveau du
connecteur Wago de l'unité d'alimentation CC du serveur. Au lieu de cela, contrôlez
la puissance d'entrée au moyen du disjoncteur de la source d'alimentation.
Vérifiez que la DEL d'alimentation normale de la PSU est allumée.
4. Fermez le bras de gestion de câbles (CMA), en insérant son extrémité dans le
support du rail arrière gauche (
5. Vérifiez que la DEL de panne située sur l'alimentation de remplacement, la
DEL de panne d'alimentation système, et les DEL d'opération de maintenance
requise sont éteintes.
Remarque – Pour plus d'informations sur l'identification et l'interprétation des
DEL système, reportez-vous à la
6. À l'invite -> d'ILOM, exécutez la commande show faulty afin de vérifier le
statut des alimentations.
Chapitre 4 Remplacement des composants enfichables et remplaçables à chaud
).
FIGURE 4-7
section 1.2, « Panneau avant », page
1-4.
4-25