7. Enfoncez le module de mémoire FB-DIMM dans le connecteur jusqu'à ce que
les languettes d'éjection verrouillent le module en position.
Si le module FB-DIMM ne s'enfiche pas aisément sur le connecteur, vérifiez que
son orientation correspond à celle illustrée à la
l'orientation du module peut endommager celui-ci.
8. Répétez la procédure de
9. Ramenez le déflecteur d'air dans sa position de fonctionnement.
Celui-ci s'enclenche en position au-dessus du CMP et des modules de mémoire.
10. (serveur Sun SPARC Enterprise T5140) Rebranchez le câble de données du
disque dur.
a. Faites-le passer au-dessus du module de ventilateur et le long du déflecteur
d'air.
b. Branchez le câble de données au connecteur J6401 de la carte mère.
11. Remettez le capot supérieur en place.
Reportez-vous à la
12. Faites glisser le serveur dans le rack.
Reportez-vous à la
page
7-4.
13. Branchez les alimentations.
Reportez-vous à la
serveur », page
7-5.
14. Mettez le serveur sous tension.
Reportez-vous à la
15. Effectuez les étapes suivantes afin de vérifier qu'aucune panne n'est générée :
a. Définissez l'interrupteur à clé virtuel sur le mode diag de sorte que le
POST soit exécuté en mode service.
-> set /SYS/keyswitch_state=Diag
Set 'keyswitch_state' to 'Diag'
l'étape 2
à
étape 7
section 7.1, « Mise en place du capot supérieur », page
section 7.3, « Retour du serveur en position de rack normale »,
section 7.4, « Branchement des câbles d'alimentation au
section 7.5, « Mise sous tension du serveur », page
Chapitre 5 Maintenance des composants de la carte mère
. L'inversion de
FIGURE 5-2
pour installer les autres modules.
7-2.
7-6.
5-13