5.1.1
Localisation d'un module de mémoire FB-DIMM
défectueux
La DEL système d'opération de maintenance requise s'allume lorsque le système
détecte une panne au niveau des modules de mémoire FB-DIMM.
Utilisez la commande showfaults pour identifier le module de mémoire FB-DIMM
défectueux. Reportez-vous à la
Utilisez le bouton de localisation de panne de module de mémoire FB-DIMM sur la
carte mère pour identifier le(s) module(s) de mémoire FB-DIMM défectueux.
1. Étendez le serveur en position de maintenance.
Reportez-vous à la
maintenance », page
2. Débranchez tous les cordons d'alimentation.
Reportez-vous à la
serveur », page
3. Retirez le capot supérieur.
Reportez-vous à la
4. Ouvrez le déflecteur d'air pour accéder au bouton de localisation de panne de
module de mémoire FB-DIMM.
5. Appuyez sur le bouton de localisation de panne de module de mémoire
FB-DIMM situé sur la carte mère.
Ce bouton est situé sur le bord gauche de la carte mère (vu de l'avant),
à proximité de l'emplacement du module de mémoire FB-DIMM J1100
(voir
section 3.6, « Extension du serveur en position de
3-8.
section 3.5, « Débranchement des cordons d'alimentation du
3-7.
section 3.9, « Retrait du capot supérieur », page
).
FIGURE 5-1
Chapitre 5 Maintenance des composants de la carte mère
section 2.3.4, « Détection des pannes », page
2-21.
3-13.
5-3