1. Après avoir remplacé une FRU défectueuse, à l'invite d'ILOM, utilisez la
commande show faulty pour identifier les pannes détectées par le POST.
Les pannes détectées par le POST sont différenciées des autres types de panne à
l'aide du texte suivant : Forced fail. Aucun numéro d'UUID n'est signalé.
Exemple :
Panne détectée par le POST
EXEMPLE DE CODE 2-6
-> show faulty
Target
----------------------+------------------------+-----------------------------
/SP/faultmgmt/0
/SP/faultmgmt/0
/SP/faultmgmt/0/
faults/0
/SP/faultmgmt/0/
faults/0
Si aucune erreur n'est détectée, aucune autre intervention n'est nécessaire.
N'effectuez pas les étapes suivantes.
2. Utilisez la propriété component_state du composant afin d'effacer la panne
et de retirer le composant de la liste noire ASR.
Utilisez le nom de FRU indiqué dans la panne à
-> set /SYS/MB/CMP0/BR1/CH0/D0 component_state=Enabled
La panne est effacée et ne devrait plus s'afficher lorsque vous exécutez la
commande show faulty. Par ailleurs, la DEL d'opération de maintenance
requise doit être éteinte.
3. Réinitialisez le serveur.
Vous devez redémarrer le serveur pour que la propriété component_state soit
prise en compte.
4. À l'invite d'ILOM, utilisez la commande show faulty pour vous assurer
qu'aucune erreur n'est signalée.
-> show faulty
Target
--------------------+------------------------+------------------
->
2-34
Manuel d'entretien pour les serveurs Sun SPARC Enterprise T5140 et T5240 • Octobre 2008
| Property
| fru
| timestamp
| timestamp
|
| sp_detected_fault
|
| Property
| Value
| /SYS/MB/CMP0/BR1/CH0/D0
| Dec 21 16:40:56
| Dec 21 16:40:56
|
| /SYS/MB/CMP0/BR1/CH0/D0
| Forced fail(POST)