2.4.4
Exécution du POST en mode maximum
Cette procédure décrit l'exécution du POST avec des tests approfondis pour, par
exemple, dépanner un serveur ou vérifier le fonctionnement d'une mise à jour
matérielle ou d'une réparation.
1. Basculez de l'invite de la console du système à l'invite sc> en tapant la
séquence d'échappement #..
ok #.
sc>
2. Définissez l'interrupteur à clé virtuel sur le mode diag de sorte que le POST
soit exécuté en mode service.
sc> setkeyswitch diag
3. Réinitialisez le système de façon à exécuter le POST.
Il existe plusieurs méthodes pour lancer une réinitialisation. L'
DE CODE 2-4
méthodes, reportez-vous au Guide d'administration des serveurs Sun SPARC
Enterprise T5120 et T5220.
EXEMPLE DE CODE 2-4
sc> powercycle
Are you sure you want to powercycle the system (y/n)? y
Powering host off at Fri Jul 27 08:11:52 2007
Waiting for host to Power Off; hit any key to abort.
Audit | minor: admin : Set : object = /SYS/power_state : value =
soft : success
Chassis | critical: Host has been powered off
Powering host off at Fri Jul 27 08:13:08 2007
Audit | minor: admin : Set : object = /SYS/power_state : value =
on : success
Chassis | major: Host has been powered on
illustre l'utilisation de la commande powercycle. Pour les autres
Lancement du POST à l'aide de la commande powercycle
Chapitre 2 Outils de diagnostic du serveur
EXEMPLE
2-31