Remplacement à chaud d'un module de
ventilateur
Les DEL suivantes s'allument lorsque qu'une panne de module de ventilateur est
détectée :
DEL d'opération de maintenance requise avant et arrière
DEL de panne de ventilateur à l'avant du serveur
DEL de panne de ventilateur sur ou à côté du module de ventilateur défectueux
Remarque – Pour plus d'informations sur l'identification et l'interprétation des
DEL système, reportez-vous à la
Si une condition de surchauffe survient, la DEL de surchauffe de la CPU du panneau
avant s'allume et un message s'affiche sur la console et est consigné par le
processeur de service. Pour établir la correspondance entre les emplacements de
modules de ventilateur et les alertes du processeur de service, reportez-vous à la
Section 4.7, « Guide de référence des configurations de modules de ventilateur »,
page
Conseil – Vous pouvez utiliser la commande showfaults à l'invite sc> pour
afficher les pannes et erreurs courantes.
4.6.1

Retrait d'un module de ventilateur

Attention – Lors du remplacement de modules de ventilateur, seuls ces modules
peuvent être retirés ou remplacés. N'intervenez pas sur d'autres composants
présents dans le comportement des ventilateurs, sauf si le système a été mis hors
tension et que les câbles d'alimentation sont débranchés. Soulevez le module de
ventilateur en vous servant uniquement de l'onglet vert.
1. Étendez le serveur en position de maintenance.
Reportez-vous à la
maintenance », page
2. Soulevez la bascule et ouvrez la porte du capot supérieur.
4-20.
Section 3.6, « Extension du serveur en position de
3-7.
Chapitre 4 Remplacement des composants enfichables et remplaçables à chaud
Section 1.1, « Présentation du châssis », page
1-1.