Installation De Modules De Mémoire Fb-Dimm Supplémentaires - Sun SPARC Enterprise T5120 Manuel D'entretien

Table des Matières

Publicité

5. Tapez la commande showfaults.
sc> showfaults
Last POST Run: Wed Jun 29 11:29:02 2007
Post Status: Passed all devices
ID FRU
0
8000-DX
6. Tapez la commande clearfault.
sc> clearfault 7ee0e46b-ea64-6565-e684-e996963f7b86
7. Basculez vers la console système.
sc> console
8. Tapez la commande fmadm repair avec l'identifiant UUID.
Choisissez le même UUID que celui utilisé avec la commande clearfault.
# fmadm repair 7ee0e46b-ea64-6565-e684-e996963f7b86
5.1.5
Installation de modules de mémoire FB-DIMM
supplémentaires
Avant de commencer, lisez la
FB-DIMM », page 5-13
des modules de mémoire FB-DIMM.
Attention – Assurez-vous d'avoir mis le serveur hors tension avant d'installer des
modules de mémoire FB-DIMM pour éviter d'endommager ces derniers.
5-10
Manuel d'entretien des serveurs Sun SPARC Enterprise T5120 et T5220 • Octobre 2008
Si la panne a été détectée par l'hôte et que des informations sur la panne
persistent, la sortie sera similaire à l'exemple suivant :
/SYS/MB/CMP0/BR2/CH1/D0
UUID: 7ee0e46b-ea64-6565-e684-e996963f7b86
Si la commande showfaults ne signale pas de panne avec un identifiant
UUID, il est inutile de poursuivre plus avant, car la panne est effacée.
pour vous familiariser avec les consignes de configuration
Fault
Host detected fault, MSGID: SUN4V-
Section 5.2, « Consignes de configuration des modules

Publicité

Table des Matières
loading

Ce manuel est également adapté pour:

Sparc enterprise t5220

Table des Matières