4.9
Remplacement à chaud d'une
alimentation
4.9.1
Retrait d'une alimentation
Attention – Tensions dangereuses. Afin de réduire le risque de choc électrique et de
blessure corporelle, suivez les instructions.
1. Identifiez l'alimentation (0 ou 1) qui doit être remplacée.
Lorsque la DEL de panne sur une alimentation s'allume (en orange), cela indique
qu'une panne a été détectée. De plus, la commande showfaults indique
l'alimentation qui est défectueuse. Reportez-vous à la
des pannes », page
2. Accédez à l'arrière du serveur, où se trouve l'alimentation défectueuse.
3. Libérez le bras de gestion de câbles (CMA) (
les étapes ci-dessous.
Le CMA se trouve à l'arrière du rack du serveur.
a. Appuyez et maintenez enfoncé l'onglet.
b. Écartez le bras de gestion de câbles du passage de façon à pouvoir accéder à
4-24
Manuel d'entretien des serveurs Sun SPARC Enterprise T5120 et T5220 • Octobre 2008
2-18.
l'alimentation.
Section 2.3.4, « Détection
), comme indiqué dans
FIGURE 4-7