Utilisez la commande showfaults dans les situations suivantes :
Pour vérifier si des pannes du système ont été diagnostiquées.
■
Pour vérifier si le remplacement d'une FRU a effacé l'erreur, sans en générer de
■
nouvelles.
●
À l'invite
>, tapez la commande showfaults.
sc
Les exemples suivants d'exécution de la commande showfaults présentent les
différents types de sortie possibles avec celle-ci :
Exemple d'utilisation de la commande showfaults en l'absence de panne :
■
sc> showfaults
Last POST run: THU MAR 09 16:52:44 2006
POST status: Passed all devices
No failures found in System
Exemple d'utilisation de la commande showfaults lorsqu'une panne liée à
■
l'environnement existe :
sc> showfaults
Last POST Run: Wed Jul 18 11:44:47 2007
Post Status: Passed all devices
ID FRU
0 /SYS/FANBD0/FM0
has exceeded low non-recoverable threshold.
Exemple d'utilisation en cas de détection de panne par le POST. Ces types de
■
panne sont identifiés par le message Forced fail raison, où raison correspond
au nom de la routine de mise sous tension ayant détecté la panne.
sc> showfaults
Last POST Run: Wed Jun 27 21:29:02 2007
Post Status: Passed all devices
ID FRU
0 /SYS/MB/CMP0/BR3/CH1/D1 SP detected fault:
/SYS/MB/CMP0/BR3/CH1/D1 Forced fail (POST)
Fault
SP detected fault: TACH at /SYS/FANBD0/FM0/F1
Fault
Chapitre 2 Outils de diagnostic du serveur
2-19