5.8.2
Installation du module SCC
1. Déballez le module SCC de remplacement et posez-le sur un tapis antistatique.
2. Alignez le module SCC sur son connecteur situé sur la carte mère.
Remarque – Le module SCC et son connecteur utilise un système de montage à clé.
3. Appuyez sur le module SCC de sorte qu'il s'enfiche en position.
4. Remettez la carte Riser PCIe/XAUI 2 en place.
Reportez-vous à la
page
5. Remettez le capot supérieur en place.
Reportez-vous à la
6. Faites glisser le serveur dans le rack.
Reportez-vous à la
normale », page
7. Branchez les alimentations.
Reportez-vous à la
serveur », page
8. Mettez le serveur sous tension.
Reportez-vous à la
5-32
Manuel d'entretien des serveurs Sun SPARC Enterprise T5120 et T5220 • Octobre 2008
Section 5.4.2, « Installation d'une carte Riser PCIe/XAUI »,
5-21.
Section 7.1, « Mise en place du capot supérieur », page
Section 7.3, « Retour du serveur en position de rack
7-4.
Section 7.4, « Branchement des câbles d'alimentation au
7-5.
Section 7.5, « Mise sous tension du serveur », page
7-2.
7-6.