Informations connexes
Conditions requises de protection contre les surintensités, page 99
■
Conditions requises de protection contre
les surintensités
Des périphériques de protection contre les surintensités doivent être installés dans
■
chaque rack.
Des disjoncteurs doivent être placés entre la source d'alimentation CC et le
■
serveur. Utilisez un disjoncteur CC bipolaire de 40 A à déclencheur rapide pour
chaque unité d'alimentation.
Remarque – Les périphériques de protection contre les surintensités doivent être
conformes aux codes de sécurité électrique locaux et nationaux et être approuvés
pour l'application prévue.
Informations connexes
Assemblage et installation du câble d'alimentation d'entrée CC, page 99
■
Assemblage et installation du câble
d'alimentation d'entrée CC
Les procédures suivantes décrivent l'assemblage des câbles d'alimentation CC du
serveur Sun SPARC Enterprise T5240.
Assemblez un câble pour chacune des alimentations CC du serveur.
Assemblage et installation des câbles d'alimentation CC pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5240