Quand vous raccordez les câbles CC, gardez à l'esprit les points suivants :
Attention – Vous devez restreindre la connexion du serveur à la source
d'alimentation CC afin de minimiser les risques de courant transitoire à l'entrée
principale de l'équipement. La source d'alimentation CC doit se trouver dans le
même local que le serveur. Ce dernier ne peut pas être placé dans un bâtiment
autre que celui de la source d'alimentation.
Informations connexes
Conditions requises de protection contre les surintensités, page 87
■
Conditions requises de protection contre
les surintensités
Des périphériques de protection contre les surintensités doivent être installés dans
■
chaque rack.
Des disjoncteurs doivent être placés entre la source d'alimentation CC et le
■
serveur. Utilisez un disjoncteur CC bipolaire de 20 A à déclencheur rapide pour
chaque unité d'alimentation.
Remarque – Les périphériques de protection contre les surintensités doivent être
conformes aux codes de sécurité électrique locaux et nationaux et être approuvés
pour l'application prévue.
Informations connexes
Assemblage et installation du câble d'alimentation d'entrée CC, page 88
■
Assemblage et installation des câbles d'alimentation CC pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5140
87