Assemblage et installation des câbles
d'alimentation CC pour le serveur
Sun SPARC Enterprise T5140
Cette section contient les informations suivantes relatives à l'alimentation CC du
serveur Sun SPARC Enterprise T5140 :
Configuration minimale requise pour les serveurs alimentés en CC, page 85
Alimentation CC et fil de terre requis, page 86
Conditions requises de protection contre les surintensités, page 87
Assemblage et installation du câble d'alimentation d'entrée CC, page 88
Connexion des câbles d'alimentation d'entrée CC au serveur, page 96
Les procédures décrites dans cette section ne s'appliquent qu'au serveur Sun SPARC
Enterprise T5140. Ne les utilisez pas pour le serveur Sun SPARC Enterprise T5240.
Informations connexes
Assemblage et installation des câbles d'alimentation CC pour le serveur Sun
SPARC Enterprise T5240, page 97
Configuration minimale requise pour les
serveurs alimentés en CC
Les restrictions suivantes s'appliquent au serveur Sun SPARC Enterprise T5140 à
alimentation CC :
La version CC du serveur doit être installée à un emplacement dont l'accès est
restreint. D'après le NEC (National Electrical Code), un emplacement à accès
restreint est une zone réservée uniquement au personnel qualifié ou formé, dont
l'accès est contrôlé par un mécanisme de verrouillage, un système à verrou ou à
carte par exemple.