Alimentation CC et fil de terre requis
Le conducteur de mise à la terre du serveur doit satisfaire aux conditions suivantes :
Matériau conducteur adéquat : conducteurs en cuivre uniquement ;
■
Connexions d'alimentation via le connecteur d'entrée : 8 AWG (entre le serveur et
■
la source). Il y a trois connecteurs :
■
■
■
Conducteur de mise à la terre du système AWG n˚8 (à raccorder au châssis)
■
Classification de l'isolation des câbles : 75˚C minimum, LSF (Low Smoke Fume,
■
faible fumée), ignifuge
Procurez-vous un connecteur homologue (Wago, référence 51204745) pour une
■
connexion adéquate aux connecteurs CC fournis avec le serveur. Cette connexion
requiert un tournevis plat de 4 mm pour insérer les câbles dans le connecteur
Couleur du câble d'isolation du circuit terminal : conforme aux NEC
■
Couleur du câble de mise à la terre : vert/jaune
■
La source d'alimentation CC doit être conforme aux exigences TNV-2 telles que
■
définies dans les normes UL 60950-1 et IEC 60950-1
Remarque – Selon la source d'alimentation CC, la borne négative de -48 V ou -60V
(bornes négative) peut être identifiée par un signe moins (-) et la borne positive de
retour de -48 V ou -60 V par un signe plus (+).
Quand vous raccordez les câbles CC, gardez à l'esprit les points suivants :
Attention – Vous devez restreindre la connexion du serveur à la source d'alimentation
CC afin de minimiser les risques de courant transitoire à l'entrée principale de
l'équipement. La source d'alimentation CC doit se trouver dans le même local que
le serveur. Ce dernier ne peut pas être placé dans un bâtiment autre que celui de la
source d'alimentation.
98
Guide d'installation des serveurs Sun SPARC Enterprise T5140 et T5240 • Juillet 2009
-48 V ou -60 V (borne négative)
Connexion de mise à la terre du châssis
-48 V ou -60 V en retour (borne positive)