Le serveur ne doit pas être connecté directement au circuit d'alimentation CC
centralisé.
Informations connexes
Alimentation CC et fil de terre requis, page 86
Alimentation CC et fil de terre requis
Le fil de terre du serveur soit présenter la configuration suivante :
Matériau conducteur adéquat : conducteurs en cuivre uniquement
Connexions d'alimentation via le connecteur d'entrée : 12 AWG (entre le serveur
et la source). Il y a trois connecteurs :
Conducteur de mise à la terre du système AWG n˚12 (à raccorder au châssis)
Classification de l'isolation des câbles : 75˚C minimum, LSF (Low Smoke Fume,
faible fumée), ignifuge
Procurez-vous un connecteur homologue Wago de type 721-103/037-000 pour une
connexion adéquate aux connecteurs CC fournis avec le serveur (Wago Type 721)
Couleur du câble d'isolation du circuit terminal : conforme aux NEC
Couleur du câble de mise à la terre : vert/jaune
La source d'alimentation CC doit être conforme aux exigences TNV-2 telles que
définies dans les normes UL 60950-1 et IEC 60950-1
Remarque – Selon la source d'alimentation CC, la borne négative de -48 V ou -60V
(bornes négative) peut être identifiée par un signe moins (-) et la borne positive de
retour de -48 V ou -60 V par un signe plus (+).
86
Guide d'installation des serveurs Sun SPARC Enterprise T5140 et T5240 • Juillet 2009
-48 V ou -60 V (borne négative)
Connexion de mise à la terre du châssis
-48 V ou -60 V en retour (borne positive)