Le serveur ne doit pas être connecté directement au circuit d'alimentation CC
■
centralisé.
Informations connexes
Alimentation CC et fil de terre requis, page 86
■
Alimentation CC et fil de terre requis
Le fil de terre du serveur soit présenter la configuration suivante :
Matériau conducteur adéquat : conducteurs en cuivre uniquement
■
Connexions d'alimentation via le connecteur d'entrée : 12 AWG (entre le serveur
■
et la source). Il y a trois connecteurs :
■
■
■
Conducteur de mise à la terre du système AWG n˚12 (à raccorder au châssis)
■
Classification de l'isolation des câbles : 75˚C minimum, LSF (Low Smoke Fume,
■
faible fumée), ignifuge
Procurez-vous un connecteur homologue Wago de type 721-103/037-000 pour une
■
connexion adéquate aux connecteurs CC fournis avec le serveur (Wago Type 721)
Couleur du câble d'isolation du circuit terminal : conforme aux NEC
■
Couleur du câble de mise à la terre : vert/jaune
■
La source d'alimentation CC doit être conforme aux exigences TNV-2 telles que
■
définies dans les normes UL 60950-1 et IEC 60950-1
Remarque – Selon la source d'alimentation CC, la borne négative de -48 V ou -60V
(bornes négative) peut être identifiée par un signe moins (-) et la borne positive de
retour de -48 V ou -60 V par un signe plus (+).
86
Guide d'installation des serveurs Sun SPARC Enterprise T5140 et T5240 • Juillet 2009
-48 V ou -60 V (borne négative)
Connexion de mise à la terre du châssis
-48 V ou -60 V en retour (borne positive)