Elektrischer Anschluss - JUMO dTRANS T1000 Notice

Masquer les pouces Voir aussi pour dTRANS T1000:
Table des Matières

Publicité

Les langues disponibles

Les langues disponibles

4

Elektrischer Anschluss

4 Elektrischer Anschluss
Anschluss
Schaltbetrieb
Spannungsversorgung
Schaltausgang 1
Schaltausgang 2
IO-Link-Betrieb
Spannungsversorgung
IO-Link
Schaltausgang 2
Potenzialausgleich
Funktionspotenzialausgleichsleiter FB
a
Die Hilfsenergie des Temperatursensors muss SELV-Anforderungen genügen, wahlweise kann auch ein energie-
begrenzter Stromkreis gemäß 9.3 der DIN EN 61010-1 und UL 61010-1 Anwendung finden.
b
Die Farbbelegung ist nur für A-codierte Standardkabel gültig!
c
Der Temperatursensor muss mit dem Potenzialausgleichssystem der Anlage über den Prozessanschluss verbun-
den werden.
14
Anschlussbelegung
Rundstecker M12 × 1 (A-codiert, nicht drehbar)
a
DC 9,6 bis 32 V 1 BN (Braun)
3 BU (Blau)
4 BK (Schwarz)
2 WH (Weiß)
a
DC 18 bis 32 V 1 BN (Braun)
3 BU (Blau)
4 BK (Schwarz)
2 WH (Weiß)
c
1
2
3
b
L+
L-
C/Q = OUT1
I/Q = OUT2
L+
L-
C/Q = IO-Link
I/Q = OUT2
BN
L+
WH
I/Q (OUT2)
BK
C/Q (
IO-Link/
OUT1)
4
BU
L–