Page 5
Introduction 1 Introduction Instructions relatives à la sécurité Généralités Cette notice contient des instructions dont vous devez tenir compte aussi bien pour assurer votre propre sécurité que pour éviter des dégâts matériels. Ces instructions sont appuyées par des pictogrammes et sont utilisées dans cette notice comme indiqué.
Page 6
1 Introduction Description et utilisation prévue REMARQUE ! Lisez cette notice avant de mettre en service l’appareil. Conservez-la dans un endroit accessible à tout moment par l’ensemble des utilisateurs. Le capteur de température sert à mesurer et à surveiller la température. Par l'action de la température sur une sonde à...
Page 7
1 Introduction Homologations Désignation Organisme d’essai Certificate n° 2022-07-27-E201387 Base d'essai UL 61010-1, 3 Ed. Mai 2012 revised 19. Juli 2019 und CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 (2012-05). 3. Ed. with revision through 2018-11 S'applique à Type 402058 Eléments d'affichage et de raccordement Doigt de gant avec sonde à...
Page 8
1 Introduction Dimensions Type 902915/10 et type 902915/30 Type 902915/10 avec PA 103-104 (à gauche) sans raccord de process (PA) 000 Type 902915/30 avec PA 103-104 (à droite) Type 902915/10 avec PA 379 Type 902915/10 avec PA 380 (à gauche) Type 902915/30 avec PA 380 (à...
Page 9
1 Introduction Type 902915/10 avec PA 550-554 (à gauche) Type 902915/30 avec PA 550-554 (à droite) Type 902915/10 avec PA 601 (à gauche) Type 902915/10 avec PA 604-605 (au centre) Type 902915/30 avec PA 601-605 (à droite)
Page 10
1 Introduction Type 902915/10 avec PA 611-617 (à gauche) Type 902915/10 avec PA 681 Type 902915/30 avec PA 611-617 (à droite) Type 902915/10 avec PA 682 Type 902915/10 avec PA 684-686 (à gauche) Type 902915/30 avec PA 684-686 (à droite)
Page 11
1 Introduction Type 902915/10 avec PA 755-758 (à gauche) Type 902915/30 avec PA 997 Type 902915/30 avec PA 755-758 (à droite)
Page 12
Internet du fabricant et qui peut y être récupéré si nécessaire. Charger l'IODD : 1. Se rendre sur la page Internet www.jumo.fr. 2. Avec la fonction de recherche, sélectionner l'appareil. 3. Sous l'onglet Software, télécharger le fichier ZIP qui contient toutes les données IODD.
Page 13
2 Identification de l'exécution de l'appareil L'IODD est maintenant disponible pour son utilisation avec l'outil de configuration du maître IO. Ainsi il est possible de configurer et tester l'appareil. En plus du Internet du fabricant, il est possible de trouver les fichiers sur le site http://ioddfinder.io- link.com.
Page 14
2 Identification de l'exécution de l'appareil Références de commande Type de base 902915 JUMO dTRANS T1000 – Capteur de température avec IO-Link Extension du type de base Interface IO-Link, connecteur M12 × 1 Interface IO-Link, connecteur M12 × 1, haute température Température d’utilisation en °C...
Page 15
Raccord VARIVENT® DN 50/40 BioControl® D25 BioControl® D50 BioControl® D65 BioControl® D80 JUMO PEKA raccord de process hygiénique Matériau de la gaine de protection Acier inoxydable 316L (matériau n°. 1.4404/1.4435) (10) Options Avec homologation UL Configuration spécifique au client (indications en clair) Embout rétreint...
Page 16
Montage 3 Montage Le capteur de température ne peut être monté, raccordé et mis en service que par du personnel qualifié et autorisé, en tenant compte de cette notice, des normes s'y référant, des prescriptions légales (suivant l'application). Si vous rencontrez des difficultés lors du montage et de la mise en service, contactez votre fabricant. La position de montage est quelconque.
Page 17
Raccordement électrique 4 Raccordement électrique Raccord Brochage I/Q (OUT2) C/Q ( IO-Link/ OUT1) L– Connecteur coaxial M12 × 1 (codé A, non rotatif) Mode commutation Alimentation DC 9,6 à 32 V 1 BN (brun) 3 BU (bleu) Sortie de commutation 1 4 BK (noir) C/Q = OUT1 Sortie de commutation 2...
Page 18
4 Raccordement électrique Exemples de raccordement Mode IO-Link avec 1 sortie de commutation Mode commutation avec 2 sorties de commutation Commande par commutation p (PNP) Commande par commutation p (PNP) I/Q (OUT2) I/Q (OUT2) C/Q (IO-Link) C/Q (OUT1) L– L– Commande par commutation n (NPN) Commande par commutation n (NPN) I/Q (OUT2)
Page 19
1. Mettre en service le matériel et le logiciel du maître IO-Link. 2. Charger le fichier de description (IODD) du capteur. a) Se rendre sur la page Internet www.jumo.fr. b) Avec la fonction de recherche, sélectionner le capteur. c) Sous l'onglet Software, télécharger le fichier ZIP qui contient toutes les données IODD.
Page 20
Fonctions 6 Fonctions ATTENTION! L'écriture de certains paramètres R/W a lieu dans la mémoire EEPROM. Ce type de mémoire ne supporte qu'un nombre limité de cycles d'écriture (env. 100 000). C'est pourquoi l'écriture récurrente de certains paramètres peut provoquer une erreur dans la mémoire. ...
Page 21
6 Fonctions 6.1.1 Fonction hystérésis La fonction hystérésis active la sortie dès que le point de contact "SP" est atteint. Lorsque la position de retour "rSP" est atteinte, la sortie commute à nouveau. La fonction hystérésis distingue entre les contacts à ouverture et ceux à fermeture. Condition pour commuter : point de contact "SP"...
Page 22
6 Fonctions 6.1.2 Fonction fenêtre Dans la fonction fenêtre, la largeur de la fenêtre est définie par les paramètres fenêtre Low "FL" (valeur inférieure) et fenêtre High "FH" (valeur supérieure). La sortie commute lorsque la valeur mesurée ac- tuelle (x) se trouve entre les deux limites [(x > FL) & (x < FH)]. La fonction fenêtre distingue entre les contacts à...
Page 23
6 Fonctions 6.1.3 Retard à l’enclenchement/Retard au déclenchement Le retard à l’enclenchement "VSP" et le retard au déclenchement "VrSP" permettent d'empêcher que la commutation de la sortie soit déclenchée par des pointes ou des chutes de la valeur mesurée. Si la valeur mesurée nécessaire n'est plus mesurée pendant l'écoulement de la durée de temporisation, la sortie ne commute pas.
Page 24
6 Fonctions Réglage fin Avec le réglage fin spécifique au client, il est possible de corriger les valeurs de mesure du capteur. A la différence de l'offset qui permet juste de définir une valeur correctrice constante pour toute la courbe, le réglage fin permet également de modifier la pente de la courbe.
Page 25
6 Fonctions Exécution du réglage fin • Déterminer la valeur inférieure (autant que possible basse et constante) avec un instrument de me- sure de référence. Exemple : régler la température du four sur 20 °C. • Saisir la valeur mesurée comme valeur de début réelle et la valeur de référence comme valeur de début prévue.
Page 26
6 Fonctions Fonctions Teach (d'apprentissage) Les fonctions Teach permettent de transmettre certaines instructions au capteur. Fonctions Teach dans la zone "Paramètres généraux" Fonction Teach Description Retour aux paramètres par défaut Tous les paramètres dans les zones "paramètres généraux", "points de contact", "réglage fin" et "réglage Event" sont initiali- sés avec le réglage d'usine.
Page 27
6 Fonctions Indication de défaut IO-Link dispose de différentes possibilités pour signaler un défaut (état de l'appareil, codes Event, dra- peau PDValid). En outre un défaut est signalé à l'aide des données de process par la valeur de process elle-même ou par l'état de la valeur de process. Vue d'ensemble Désignation Indication...
Page 28
6 Fonctions Etat de l'appareil et codes Event Différents Events peuvent être activés ou désactivées à l'aide des paramètres de configuration. Drapeau PD-Valid Si l'état de l'appareil est sur 4 (panne), le drapeau PDValid est réglé sur zéro (false). Cela signifie que toutes les données de process sont invalides Pour déterminer la cause exacte, il est possible d'analyser la valeur de process ou les bits d'état.
Page 29
Vue d'ensemble des paramètres 7 Vue d'ensemble des paramètres Données de process Les données sont transmises cycliquement via l'interface IO-Link au maître IO-Link (PDI = Process Data Input). L'ensemble des données de process peut être lu sous l'indice 40 et le sous-indice 0. Désignation Type de Plage de valeurs...
Page 30
7 Vue d'ensemble des paramètres Données de configuration La configuration est sauvegardée dans le gestionnaire de paramètres et transmise de manière acyclique via l'interface IO-Link. Généralités Désignation Indice Sous- Type de Plage de valeurs Valeur Droit Description indice données par dé- d'ac- faut cès...
Page 31
7 Vue d'ensemble des paramètres Sorties de commutation 1 et 2 Désignation Indice Sous- Type de Plage de valeurs Valeur Droit Description indice données par dé- d'ac- faut cès Comportement 200 et TENUM 0 = inactif Inactive RW de commutation 1 = fonction hystéré- sis à...
Page 32
7 Vue d'ensemble des paramètres Données du réglage fin Désignation Indice Sous- Type de Plage de valeurs Valeur Droit Description indice données par dé- d'ac- faut cès active TENUM 0 = non (1 octet) 1 = oui Valeur intiale TFLOAT -999 à...
Page 33
7 Vue d'ensemble des paramètres Données pour S.A.V. Les données de SAV sont écrites cycliquement (toutes les 10 min) dans l'EEPROM et peuvent être ré- initialisées avec les fonctions Teach. Désignation Indice Sous- Type de don- Plage de valeurs Droit Description indice nées...
Page 34
Caractéristiques techniques 8 Caractéristiques techniques Entrée Elément capteur Sonde à résistance Pt1000 Norme EN 60751 Etendue de mesure 902915/10: -50 à +150 °C 902915/30: -50 à +260 °C Précision capteur Classe A, ±(0,15 + 0,002 × ItI) °C Classe AA, ±(0,10 + 0,0017 × ItI) °C Type de raccordement Mesure de la résistance 4 fils Précision de l'étalonnage du circuit...
Page 35
(débit en Baud) Longueur câble max. 20 m, non blindé Temps du cycle min. 2 ms IO Device Description (IODD) en fonction de la plage d'entrée commandée ; disponible sur le site Internet du fabricant www.jumo.de ou sous http://ioddfinder.io-link.com...
Page 36
8 Caractéristiques techniques Caractéristiques électriques Alimentation en fonctionnement IO-Link DC 18 à 32 V en mode commutation DC 9,6 à 32 V tension nominale DC 24 V Consommation de courant en fonctionnement à vide ≤ 16 mA en fonctionnement IO-Link ≤...
Page 37
8 Caractéristiques techniques Influences de l’environnement Températures admissibles Support 902915/10 : -50 à +150 °C 902915/30 : -50 à +260 °C Température ambiante -40 à +85 °C (plage de température ambiante de la tête) Stockage -40 à +85 °C Résistance climatique En fonctionnement ≤...