Conditions requises de protection contre les
surintensités
Des périphériques de protection contre les surintensités doivent être installés
■
dans chaque rack.
Des disjoncteurs doivent être placés entre la source d'alimentation CC et le
■
serveur Sun Netra T5440. Utilisez un disjoncteur CC de 20 A à déclencheur rapide
pour chaque unité d'alimentation.
Remarque – Les périphériques de protection contre les surintensités doivent être
conformes aux codes de sécurité électrique locaux et nationaux et être approuvés
pour l'application prévue.
▼ Pour assembler le câble d'alimentation d'entrée CC
1. Identifiez les pièces à utiliser pour assembler le câbles d'alimentation d'entrée
CC (
FIGURE 4-6
Les pièces de connexion CC suivantes sont nécessaires pour assembler un ou
plusieurs câbles d'alimentation d'entrée CC. Ces câbles relient ensuite les sources
d'entrée de -48 V CC et les unités d'alimentation.
Prises d'entrée CC
■
Boîtier de détendeur
■
Levier de bride
■
Attaches
■
).
Chapitre 4
Câblage du serveur
75