Conditions requises de protection contre les
surintensités
Des périphériques de protection contre les surintensités doivent être installés
dans chaque rack.
Des disjoncteurs doivent être placés entre la source d'alimentation CC et le
serveur Sun Netra T5440. Utilisez un disjoncteur CC de 20 A à déclencheur rapide
pour chaque unité d'alimentation.
Remarque – Les périphériques de protection contre les surintensités doivent être
conformes aux codes de sécurité électrique locaux et nationaux et être approuvés
pour l'application prévue.
▼ Pour assembler le câble d'alimentation d'entrée CC
1. Identifiez les pièces à utiliser pour assembler le câbles d'alimentation d'entrée
CC (
FIGURE 4-6
Les pièces de connexion CC suivantes sont nécessaires pour assembler un ou
plusieurs câbles d'alimentation d'entrée CC. Ces câbles relient ensuite les sources
d'entrée de -48 V CC et les unités d'alimentation.
Prises d'entrée CC
Boîtier de détendeur
Levier de bride
Attaches
).