Câblage Du Serveur - Sun Oracle Netra T5440 Guide D'installation

Table des Matières

Publicité

4
C H A P I T R E
Câblage du serveur
Ce chapitre fournit les instructions de câblage du serveur. Il se compose comme suit :
« Connexions et ports pour les câbles », page 64
« Connexion des câbles du serveur », page 69
« Conditions et procédures de fonctionnement CC », page
Remarque – Les deux versions CA et CC du serveur doivent être installées dans un
emplacement dont l'accès est restreint.
Attention – Le Sun Netra T5440 ne doit pas être connecté directement à des câbles
extérieurs au bâtiment.
AVERTISSEMENT : le ou les ports intra-bâtiment de cet équipement ou du
sous-ensemble peuvent uniquement être connectés à des câbles internes ou non
exposés. Le ou les ports intra-bâtiment de l'équipement ou du sous-ensemble NE
DOIVENT PAS être connectés par leur partie métallique aux interfaces connectées à
l'OSP ou à son câblage. Ces interfaces sont conçues pour être exclusivement utilisées
à l'intérieur d'un bâtiment (ports de type 2 ou 4 comme décrit dans GR-1089-CORE,
problème 4) et doivent être isolées du câblage à découvert de l'OSP. L'ajout de
dispositifs de protection primaires n'est pas suffisant pour pouvoir connecter ces
interfaces par leur partie métallique au câblage de l'OSP.
Remarque – Vous devez utiliser un dispositif de protection les surtensions externe
(SPD) pour la source d''alimentation CA du serveur.
;
;