Conditions requises relatives à l'alimentation CC
et au conducteur de mise à la terre
Le serveur doit satisfaire aux conditions suivantes :
Matériau conducteur adapté : utilisez uniquement des conducteurs en cuivre
Connexions d'alimentation par l'intermédiaire du connecteur d'entrée : 12 AWG
(entre le serveur Sun Netra T5440 et la source). Il existe trois conducteurs :
Conducteur de mise à la terre du système : 12 AWG (à connecter au châssis)
classification de l'isolation des câbles : 75˚C minimum, LSF (Low Smoke Fume,
faible fumée), ignifuge
types de câble possibles :
Couleur de l'isoaltion du câble du circuit terminal : conforme aux NEC applicables
Couleur de l'isolation du câble de mise à la terre : vert/jaune
La source d'alimentation CC doit être conforme aux exigences TNV-2 telles que
définies dans les normes UL 60950-1 et IEC 60950-1
Remarque – Selon la source d'alimentation CC, la borne négative de -48 V est
peut-être identifiée par un signe moins (-) et la borne positive de retour de -48 V
par un signe plus (+).
Quand vous attachez les câbles CC, gardez à l'esprit les points suivants :
Attention – Vous devez restreindre la connexion du serveur Sun Netra T5440 à la
source d'alimentation CC afin de minimiser les risques de courant transitoire à
l'entrée principale de l'équipement. La source d'alimentation CC doit se trouver au
même emplacement que le serveur. Ce dernier ne peut pas être placé dans un
bâtiment autre que celui de la source d'alimentation.
74
Guide d'installation du serveur Sun Netra T5440 • Juin 2010
-48 V (borne négative) ;
connexion de mise à la terre du châssis ;
-48 V en retour (borne positive).
compatibles UL 1028 ou UL 1581 (VW-1) ;
conforme à la norme IEEE 383 ;
conforme à la norme 1202-1991 ;