Le non respect des directives suivantes pourra entraîner un arrêt temporaire du
système dû à l'activation de la protection contre les surchauffes des alimentations.
À une température ambiante inférieure ou égale à 30 ˚C, le système peut être
■
utilisé en continu avec deux alimentations ou plus en fonctionnement.
À une température ambiante comprise entre 30 et 45 ˚C, le système peut être
■
utilisé en continu avec trois ou quatre alimentations en fonctionnement.
À une température ambiante comprise entre 30 et 45 ˚C, le système peut être
■
utilisé pendant un maximum de cinq minutes avec deux alimentations en
fonctionnement.
À une température ambiante supérieure à 45 ˚C, les quatre alimentations doivent
■
fonctionner.
Conversion des serveurs en rack d'un entrée CA
à une entrée CC ou d'une entrée CC à une entrée
CA
Les exigences de l'agence de sécurité interdisent à Sun Microsystems de convertir un
produit fonctionnant sur du courant CA en produit fonctionnant sur du courant CC
et vice versa une fois un produit retiré du site de fabrication approuvé par l'agence.
Informations supplémentaires sur le système
d'alimentation
Le total du courant disponible en entrée pour le système est divisé également
■
entre les alimentations en fonctionnement.
Inverser les entrées positive et négatives vers les alimentations d'un système à
■
courant CC n'est pas dangereux, mais les alimentations dont les entrées seraient
inversées ne fonctionneraient pas.
Les entrées d'une alimentation donnée sont isolées du châssis du système et des
■
autres entrées d'alimentation.
Les entrées de courant CA ou CC peuvent présenter des tensions différentes au
■
sein de la plage admise et des tensions de décalage différentes par rapport au
châssis du système.