Paramètres Des Boîtes De Fonctions Mp Air Et Mp Linear Pour Servomoteurs Rotatifs Et Linéaires; Description Des Paramètres; Description Des Codes D'erreur - Saia Burgess Controls PCD2.T500 Notice Technique

Interfaces mp-bus pour servomoteurs de marque belimo
Table des Matières

Publicité

Fonctions «Servomoteur»
Paramètres des boîtes de fonctions
MP Air et MP Linear pour servomoteurs rotatifs
et linéaires
Pour servomoteurs rotatifs
Entrées
En
Validation de la boîte de fonctions: celle-ci est scrutée
de façon cyclique avec la valeur d'entrée 1.
Res
Effacement de tous les messages d'erreur
Pos
Position désirée (0 = 0 % / 1000 = 100 %)
Sorties
Err
Sortie binaire signalant une erreur de transmission.
Sen
Valeur du capteur avec mise à l'échelle préconfigurée
en °C, résistance ohmique, signal de commutation
(interrupteur) ou tension de 0...32 V; paramétrable
par le menu de la boîte de fonctions.
Pos
Lecture de la position réelle de l'actionneur, dans
la plage 0...100% (valeur de 0...1000). Cette sortie
n'agit pas sur le réglage manuel de l'actionneur!
Messages d'erreur
SEr
Défaut capteur: le capteur passif choisi dans le menu
n'est pas reconnu.
ME1
Marche-arrêt: comportement irrégulier de la com-
mande (fonctionnement en pendule)
ME2
Forte augmentation de la plage de régulation ou net
dépassement de la valeur mémorisée
ME3
Position désirée non atteinte (cause mécanique, par
ex.)
Adresse
DAd
Numéro de la station sur le bus (1...8)
Interface MP-Bus – pour servomoteurs de marque BELIMO
Pour vannes linéaires
®
Description des paramètres
Choix de la branche
(A ou B) sur laquelle est uti-
lisé l'actionneur.
Choix du capteur pour
Informations sur les télégrammes
sortie en °C, résistance,
– Comptage des télégrammes reçus
signal de commutation
– Comptage des erreurs
ou 0...32 000 (capteur
– Affichage du type d'erreur
0...32 VCC)

Description des codes d'erreur

Affichage dans la
Signification
boîte de fonctions
OK
Pas d'erreur
Timeout
Absence de télégramme de réponse
dans le délai imparti
Module type
Discordance entre le type d'actionneur
raccordé et la boîte de fonctions choisie
Sensor type
Discordance entre le capteur raccordé
et le type de capteur choisi
Unknown telegram
Réception d'un télégramme inconnu en
provenance d'un actionneur
www.saia-pcd.com
|