Calcul Des Longueurs De Ligne; Consommation Totale - Saia Burgess Controls PCD2.T500 Notice Technique

Interfaces mp-bus pour servomoteurs de marque belimo
Table des Matières

Publicité

Calcul des longueurs de ligne

Raccordement du bus MP
Le réseau est constitué d'un câble à 3 fils (transmission
MP et alim 24 V).
Il ne nécessite aucun câble spécial ou résistance de
terminaison.
Longueur maxi sous 24 VCA
Masse
24 VCA
MP
6 4/5
PCD2.T500
Puissance de dimensionnement totale des servomoteurs MFT2 [VA]
La longueur de câble, par rapport à la puissance de dimensionnement,
s'applique à une alimentation CA (tension minimale du transformateur: 21.6 VCA
1000
100
10
1
0
20
Important: Pour le NVF24-MFT2, il faut multiplier la puissance de dimensionnement
par 2.
Longueurs de ligne maximales
Les puissances de dimensionnement [VA] de tous les MFT/
MFT2 utilisés doivent être additionnées; la lecture des
différentes courbes du diagramme ci-dessus permet de
déterminer les longueurs de câble correspondantes.
Exemple: 1 × NM.., 1 × AM.., 1 × AF.. et 1 × NV... sont raccordés
au bus MP.
Puissance de dimensionnement totale:
3 VA + 5 VA + 10 VA + 5 VA = 23 VA
On obtient alors les longueurs de câble suivantes:
- Câble avec conducteur de section 0.75 mm²: longueur 25 m
- Câble avec conducteur de section 1 mm²: longueur 33 m
- Câble avec conducteur de section 1.5 mm²: longueur 50 m
- Câble avec conducteur de section 2.5 mm²: longueur 85 m
Longueur maxi sous 24 V
Masse
MP
6 4/5
PCD2.T500
www.saia-pcd.com
|
14
L = longueur maxi du câble [m]
1 2 5
1 2 5
Servo
Servo
1
2
0.75 mm
1.0 mm
2
1.5 mm
2.5 mm
2
40
60
100
120
140
(in situ)
CA
L = longueur maxi du câble [m]
24 V
24 V
CA
CA
1 2 5
1 2 5
Servo
Servo
1
2
Les longueurs de ligne sont limitées par
– la puissance totale de tous les servomoteurs MFT/MFT2
raccordés,
– le type d'alimentation (24 VCA ou 24 VCC sur le bus),
– la section des conducteurs.
Longueur maxi sous 24 VCC
Masse
24 VCC
MP
1 2 5
6 4/5
PCD2.T500
Servo
8
Consommation totale des servomoteurs MFT2 [W]
La longueur de câble, par rapport à la puissance effective, s'applique à
une alimentation CC (tension d'alimentation minimale: 24 VCC)
10000
2
2
1000
100
10
1
160
180 [VA]
0
10
20
Longueurs de ligne maximales
Les consommations [W] de tous les MFT/MFT2 utilisés doi-
vent être additionnées; la lecture des différentes courbes du
diagramme ci-dessus permet de déterminer les longueurs
de câble correspondantes.
Exemple: 1 × NM.., 1 × AM.., 1 x AF.. et 1 × NV.. sont raccordés
au bus MP.

Consommation totale:

1.3 W + 2.5 W + 6.0 W + 3.0 W = 12.8 W
On obtient alors les longueurs de câble suivantes:
- Câble avec conducteur de section 0.75 mm²: longueur 60 m
- Câble avec conducteur de section 1 mm²: longueur 80 m
- Câble avec conducteur de section 1.5 mm²: longueur 115 m
- Câble avec conducteur de section 2.5 mm²: longueur 200 m
L'alimentation en local des actionneurs en 24 V
transformateur séparé permet d'accroître considérablement
ces longueurs de ligne, quelle que soit la puissance des
24 V
actionneurs raccordés:
CA
Section du
conducteur
0.75 mm²
1.0 mm²
1 2 5
1.5 mm²
Servo
2.5 mm²
8
Interface MP-Bus – pour servomoteurs de marque BELIMO
L = longueur maxi du câble [m]
1 2 5
1 2 5
Servo
Servo
1
2
0.75 mm
1.0 mm
2
1.5 mm
2.5 mm
2
30
40
50
60
70
80
Longueur
de ligne maxi
800 m
800 m
800 m
800 m
1 2 5
Servo
8
2
2
90
100 [W]
par un
CA
®

Publicité

Table des Matières
loading

Table des Matières