Possibilités de configuration du PCD2.T500
Échange de données avec les automatismes DDC-PLUS
Exemple de configuration n° 1 sur PCD1.M1..
Système de niveau
supérieur
PCD1.M1..
L
W
®
on
orks
PROFIBUS DP
PCD2.T500
RS 232
BELIMO
®
Automate de base PCD1.M1..
Coupleur doté d'1 interface RS 232 (PCD7.F120 en A) et
de 2 branches MP-Bus
Passerelle vers autres réseaux amont
Exemple de configuration n° 2 sur PCD2.M170
Système de niveau
supérieur
PCD2.M170
PCD7.F5..
PCD2.T500
PCD2.T500
BELIMO
®
Automate de base PCD2.M170
Coupleur A doté d'1 interface RS 232 et de 2 branches
MP-Bus
Coupleur B doté de 2 interfaces RS 232 et de 2 branches
MP-Bus
Passerelle vers autres réseaux amont
Interface MP-Bus – pour servomoteurs de marque BELIMO
Échange de données avec DDC-PLUS
Tout coupleur, qu'il s'agisse du PCD2.T500 ou du PCD7.F180, doit
communiquer avec le maître par un port série RS 232. Sur le PCD2.
T500, il faut câbler ce port en manuel à partir de l'interface
de communication PCD choisie.
Le coupleur PCD2.T500 possède deux branches «A» et «B»
qui peuvent opérer sur 1 ou 2 interfaces RS 232, celle du port
n° 1 (bornes 2 et 3) concernant la première branche et celle
du port n° 2 (bornes 0 et 1) la deuxième branche.
Si votre application ne dispose que d'une interface RS 232
sur le PCD, il est possible d'exploiter les deux branches (soit
16 actionneurs maxi) sur cette liaison, moyennant un mul-
tiplexage qui permet de basculer d'une branche à l'autre.
Une réserve: plus le nombre d'actionneurs regroupés sur
une seule interface RS 232 est élevé, plus la charge pesant
sur chaque branche est lourde.
Attention ! En cas de multiplexage, il faut additionner les
temps de transmission de tous les actionneurs sur les deux
branches pour obtenir le temps de cycle total (Cf. exemples
ci-dessous).
Temps de transmission sur le bus MP
Chaque instruction est transmise sur le bus en environ 150
millisecondes. Signalons qu'une commande comporte tou-
jours une demande et une réponse, soit 2 instructions. Les
exemples suivants concernent aussi bien les servomoteurs
pour clapets que les servomoteurs pour vannes.
1) Exemple pour 1 servomoteur MFT(2)
La transmission comprend donc 2 instructions de 150 ms
PCD7.F5..
et dure environ 300 ms.
RS
232
2) Exemple pour plusieurs servomoteurs MFT(2)
La transmission comprend donc 16 instructions de 150 ms
et totalise près de 2.4 s.
®
Le maître envoie une consigne au MFT(2) – 1
Le maître lit la valeur réelle fournie
par le MFT(2) – 2
instruction.
ème
MP-Bus
Maître
Le maître envoie une consigne à chacun des MFT(2)
numérotés 1 à 8, soit 8 instructions au total.
Le maître lit les valeurs réelles issues des MFT(2), soit 8
instructions au total.
1
2
3
MP-Bus
Maître
ère
instruction.
4
5
6
7
8
www.saia-pcd.com
|
5