Fonctions spéciales
Boîte de fonctions MP BAC pour capteurs TOR de
types B-DP-T et B-DP-T-H
Ces capteurs trouvent leur emploi dans les systèmes de
traitement d'air; le type B-DP-T convient à la mesure de
température et de pression différentielle, et le B-DP-T-H
à la mesure de température, de pression différentielle et
d'hygrométrie.
Entrées
En
Validation de la boîte de fonctions: celle-ci est scrutée
de façon cyclique avec la valeur d'entrée 1.
Res
Effacement de tous les messages d'erreur
Sorties
Err
Sortie binaire signalant une erreur de transmission.
Wrn
Avertissement signalant que l'une des valeurs du
capteur est anormale: à vérifier ou à effacer.
Def T Appareil défectueux à remplacer
Hum
Mesure de l'hygrométrie, dans la plage de 0...100 %;
résolution du signal paramétrable dans la boîte de
fonctions.
Prs
Mesure de la pression différentielle, dans la plage de
0...3200 Pa; résolution du signal paramétrable dans
la boîte de fonctions.
Tmp
Mesure de la température, dans la plage de –30...
+50 °C, affichée directement en °C; résolution du
signal paramétrable dans la boîte de fonctions.
Sen
Valeur du capteur avec mise à l'échelle préconfigu-
rée en °C, résistance ohmique, tension de 0...10V ou
signal de commutation; paramétrable par le menu
de la boîte de fonctions.
Messages d'erreur
SEr
Défaut capteur: le capteur choisi dans le menu n'est
pas reconnu.
Adresse
DAd
Numéro de l'appareil sur le bus (1...8)
Fenêtre de paramétrage de la boîte de fonctions MP BAC
www.saia-pcd.com
|
12
Boîte de fonctions MP UST 3
Cette boîte est utilisée avec l'appareil
UST-3 de la société BA Consulting,
qui peut servir à la transmission sur
le bus MP de signaux analogiques
ou TOR supplémentaires en prove-
nance ou à destination des appareils
de terrain. Elle permet de configurer
directement les entrées physiques de
l'appareil.
Sorties et entrées disponibles pour les composants matériels:
– 3 sorties de commutation à relais libres de potentiel;
pouvoir de coupure maxi 230 VCA/3 A
– 1 sortie analogique 0...11 VCC
– 2 entrées analogiques 0...11 VCC, dont l'une est configu-
rable en mesure de résistance directe dans la plage de
0...262 kW (paramétrage du champ «Sensor type input 2»
de la boîte de fonctions)
– 3 entrées TOR pour contacts libres de potentiel, dont l'une
est configurable en entrée analogique supplémentaire
0...11 VCC (paramétrage du champ «Sensor type input 3»
de la boîte de fonctions)
Pour la mise en service et l'exploitation de l'appareil, consul-
tez également la documentation du constructeur.
Entrées
En
Validation de la boîte de fonctions : celle-ci est
scrutée de façon cyclique avec la valeur d'entrée 1.
Vlt
Tension de l'appareil 0...11 V (valeur de 0...1100)
pour la sortie U
a
Rl1/2/3 Sorties de commutation à relais
Sorties
Err
Sortie binaire signalant une erreur de transmission.
Sen
Valeur du capteur: résistance ohmique ou 0...11 V;
paramétrable par le menu de la boîte de fonctions.
U1/2/3 Signal de tension des entrées analogiques pour la
configuration appropriée (les valeurs de 0...1100
correspondant à la plage de tension de 0...11 V)
In1/2/3 Signal binaire des entrées TOR S1, S2 et S3 (S3 seu-
lement lorsqu'elle est configurée en conséquence)
Messages d'erreur
SEr
Défaut capteur: le capteur choisi dans le menu n'est
pas reconnu.
Adresse
DAd
Numéro de l'appareil sur le bus (1...8)
Fenêtre de paramétrage de la boîte de fonctions MP UST 3
Interface MP-Bus – pour servomoteurs de marque BELIMO
®