Paramétrage des boîtes de fonctions
Adresse prédéfinie de l'actionneur (1...8 par
branche). Après identification de l'actionneur, la
Rappelons que l'adresse de la station sur le bus
correspond au numéro de la boîte de fonctions de
En cliquant sur le bouton «Adaptation», l'action-
neur reçoit l'ordre d'approcher les positions de
Après quoi, il reconnaît sa position exacte.
Si, en exploitation normale, ces positions
ne sont pas atteintes ou dépassées, la boîte
de fonctions correspondante délivre
L'adressage automatique d'une station
MP-Bus est déclenché par la commande «Set
Keypress» (Cf. également «délai maximal d'acti-
vation de touche»); il peut être annulé
Un actionneur est codé sur 4 suites de chiffres (Cf. détails
ci-dessous) que l'on peut lire en ligne en cliquant sur le bouton
«Set Keypress» ou saisir manuellement, puis valider avec le
bouton «Set Address». Avant d'adresser un nouvel actionneur, il
importe de bien définir l'adresse du module sur le bus.
Signification des numéros d'identification des actionneurs
Example: 09939-31234-064-008
1
suite
09939 Année (3 premiers chiffres) et semaine
ère
2
suite
31234 Jour de fabrication de l'actionneur
ème
3
suite
064
ème
4
suite
008
ème
www.saia-pcd.com
|
8
Adressage en ligne
transmission utilise ce numéro.
chaque actionneur.
Fonction d'auto-adaptation
butée et de les mémoriser.
un message d'alarme.
Adressage automatique
en cliquant sur le bouton «Abort».
Identification des actionneurs
(2 derniers chiffres) de fabrication de
l'actionneur
(2 premiers chiffres) et numéro de série
(3 derniers chiffres)
Identification de la gamme d'appareils
Station de test (numéro de commande
BELIMO
®
)
Définition des canaux
– Choix des canaux physiques de transmission correspondant aux
branches A et B de l'actionneur
– Saisie du délai de réception des télégrammes de l'actionneur
– Saisie du délai d'initialisation de la communication (champ
«New initialization time»)
– Saisie du délai de réception de l'identification de l'actionneur à
sa mise en service ou «délai maximal d'activation de touche»
(champ «Keypress maximum time»)
Comptage et signification des erreurs
– Informations sur la fréquence des erreurs sur
les branches A et B
– Type d'erreur concernant l'événement le plus
récent
Interface MP-Bus – pour servomoteurs de marque BELIMO
®