Saia Burgess Controls PCD2.T500 Notice Technique page 4

Interfaces mp-bus pour servomoteurs de marque belimo
Table des Matières

Publicité

Raccordement et câblage du PCD2.T500
Raccordement et câblage
Canaux de transmission
1 et 2
RX2
0
TX2
1
RX1
2
TX1
3
B COM
4
A COM
5
GND
6
GND
7
+24 VDC
8
GND
9
Borne Notation Description
0
RX2
1
TX2
2
RX1
3
TX1
4
B Com
5
A Com
6
7
8
+24 VDC Alimentation + du module
9
GND
La tension d'alimentation du PCD1/PCD2 sert habituel-
lement à alimenter le PCD2.T500. Vous pouvez toutefois
lui préférer une source externe pour alimenter le module
et/ou les actionneurs. Cette tension doit présenter les par-
ticularités suivantes:
– 24 VCC ±20 % lissée ou
– 19 VCA ±15 % redressée double alternance avec conden-
sateur de lissage 10 000 µF/40 V
Servomoteurs BELIMO
Gamme
NM..
AM..
GM..
LF..
AF..
BF24 TL
dispo. été 2002
NMV-D2M
NV..
NVF..
AV..
dispo. fin 2002
Différence entre MFT et MFT2
Les servomoteurs MFT autorisent le raccordement direct de capteurs actifs 0...32 VCC ou de signaux TOR 0/1.
Les servomoteurs MFT2 permettent aussi le raccordement de capteurs passifs 100 Ω...60 kΩ.
www.saia-pcd.com
|
4
1
2
BELIMO
BELIMO
PP
+
PP
+
Branche B
Boîtiers de raccordement
Branche A
– +
– +
PP
PP
1
2
BELIMO
BELIMO
Réception de données
Canal 2
Émission de données
Canal 2
Réception de données
Canal 1
Émission de données
Canal 1
Transmission sur branche B
Transmission sur branche A
Mise à la masse des actionneurs, branches
A et B
Mise à la masse des actionneurs, branches
A et B
Alimentation – du module et mise à la masse
compatibles MP-Bus
®
MFT
MFT2
Boîte de
fonctions
X
X
MP Air
X
X
MP Air
X
X
MP Air
X
X
MP Air
X
X
MP Air
MP FS
X
MP VAV
X
dispo. fin 2002
MP Linear Servomoteurs linéaires pour vannes à siège
X
dispo. fin 2002
MP Linear Servomoteurs linéaires pour vannes à siège, avec fonctions de sécurité
dispo. fin 2002
MP Linear Vannes à siège, de diamètre nominal DN 65 et force de 2000 N
Possibilités d'alimentation
Alimentation commune automate/actionneurs
8
BELIMO
PP
+
Fusible 4 A T
CA
+
19 VCA
CA
– +
PP
8
BELIMO
Alimentation CC individuelle de l'automate et des actionneurs
Fusibles 4 A T
+
CA
19 VCA
CA
+
CA
19 VCA
CA
Alimentation séparée des actionneurs en 24 VCA
Fusibles 4 A T
+
CA
19 VCA
CA
24 VCA
Servomoteur
Servomoteurs pour clapets de ventilation, jusqu'à env. 1.5 m²
Servomoteurs pour clapets de ventilation, jusqu'à env. 3.6 m²
Servomoteurs pour clapets de ventilation, jusqu'à env. 6 m²
Servomoteurs à ressort de rappel pour clapets de ventilation,
jusqu'à env. 0.8 m²
Servomoteurs à ressort de rappel pour clapets de ventilation,
jusqu'à env. 3 m²
Servomoteur pour clapets coupe-feu, rotation 90°
Régulateur de débit d'air compact
Interface MP-Bus – pour servomoteurs de marque BELIMO
PCD1/PCD2
24 VCC
+
PCD2.T500
GND
+24
GND GND
A
B
Tx1
Rx1
Tx2
VDC
Com
Com
7
6
3
2
1
+
PCD1/PCD2
24 VCC
+
PCD2.T500
+
GND
+24
GND GND
A
B
Tx1
Rx1
Tx2
VDC
Com
Com
7
3
2
1
+
PCD1/PCD2
24 VCC
+
PCD2.T500
+
GND
+24
GND GND
A
B
Tx1
Rx1
Tx2
VDC
Com
Com
7
3
2
1
+
Rx2
0
Rx2
0
Rx2
0
®

Publicité

Table des Matières
loading

Table des Matières