Coupleur Pcd2.T500 - Saia Burgess Controls PCD2.T500 Notice Technique

Interfaces mp-bus pour servomoteurs de marque belimo
Table des Matières

Publicité

Coupleur PCD2.T500

Le coupleur PCD2.T500
Voyants de
Touches de test
diagnostic
et de diagnostic
Coupleur pour automates PCD1 et PCD2
Enfichable dans un emplacement de module
d'E/S
2 canaux de transmission RS 232 ou TTL
2 canaux de raccordement des actionneurs,
chacun regroupant 8 capteurs/actionneurs
MFT/MFT2
Connexion d'un très grand choix de capteurs:
passifs, actifs, capteur 2 points sur actionneur
Surveillance
intégrée
t i o n n e m e n t
d e
Contrôle de fonctionnement simplissime
Signaux de communication
Le PCD2.T500 sert à interfacer les automatis-
mes DDC-PLUS aux servomoteurs MFT/MFT2
de BELIMO
. Le coupleur peut piloter deux bran-
®
ches du bus, chacune desservant 8 actionneurs en
autonome. Pour exploiter ces deux branches indé-
pendamment l'une de l'autre, le système d'auto-
matisme a besoin de deux canaux de transmission
logiques (RS 232/TTL). Néanmoins, les deux bran-
ches peuvent aussi utiliser un seul canal.
L'échange des données, en asynchrone, s'effec-
tue au rythme de 1200 impulsions par seconde.
L'automatisme tient lieu de «maître» du réseau,
tandis que les actionneurs sont des «esclaves» qui
ne communiquent que sur l'initiative du maître.
Interface MP-Bus – pour servomoteurs de marque BELIMO
Les commandes et signalisations du PCD2.T500
Connexions pour mini-console de paramétrage MFT de
BELIMO
Enfichable
sur
bus d'E/S
Lorsque le capot de l'automate est ôté, les branches
A et B peuvent être équipées de fiches «jack» auto-
risant le raccordement d'une mini-console de
paramétrage MFT de BELIMO
est branché, la communication bascule automa-
tiquement sur celui-ci; l'automate en est aussitôt
averti pour éviter toute coupure de transmission.
Résistances
de
protection contre les
Il ya les dispositifs de paramétrage suivantes de
surtensions
BELIMO
Dispositif d´essai MFT-H
Connexions
pour
mini-console
de
paramétrage MFT
de BELIMO
®
Outil PC
Vo y a n t s
d e
fonctionnement
Touches de test
Chaque branche a sa touche de com-
B o r n e s
d e
mande permettant de tester la communi-
raccordement
au
cation avec tous les actionneurs raccordés.
bus MP
Voyants de diagnostic
Á gauche de ces touches, deux voyants (celui de
gauche pour la branche A, celui de droite pour
la branche B) affichent le résultat du test. En cas
de défaut de communication entre l'actionneur
raccordé et le maître PCD, la diode clignote. Le
nombre de clignotements correspond à l'adresse
de l'actionneur sur le bus; ces clignotements se
répètent 5 fois de suite.
Voyants de fonctionnement
du
fonc-
Ces voyants, visibles capot fermé, indiquent les
l ' a c t i o n n e u r
états suivants:
Voyant
0
1
2
3
4
5
6
Adresse de base
Le PCD2.T500 peut se loger dans n'importe quel
emplacement de module d'E/S du PCD1/PCD2.
Signalons que l'adresse de base de cet emplace-
ment est indispensable à la connexion logicielle
du module (boîtes de fonctions). Néanmoins, pour
faciliter le câblage, il est conseillé de choisir un
emplacement au voisinage des ports de trans-
mission.
®
®
. Dès que l'appareil
®
:
®
Avec sa propre alimentation /
batteries
MFT-P
Avec l'adaptateur ZIP-RS232
Éteint
Allumé
Canal 1 = Branche A
Canal 1 = Branche B
Canal 2 = Branche B
Branche A en service
Branche A hors service
Émission de signaux sur
branche A
Émission ou réception de
signaux sur branche A
Branche B en service
Branche B hors service
Émission de signaux sur
branche B
Émission ou réception de
signaux sur branche B
www.saia-pcd.com
|